Arama sonuçlarınız

  1. sinan__

    Kaçak Akım Sorunu

    Estagfrllah kardeşim ben niye böyle dedin diye sorgulamadim zaten.Senin dediğin olay devamlı geliyor başımıza arızalı bir çay ocagin yada herhangi bir cihazın bağlı olduğu linyeyi tesbit etmek için kullanıyoruz.Ama olayın boyutu biraz daha farklı duruyor.Birincisi, aynı arızanın farklı...
  2. sinan__

    Kaçak Akım Sorunu

    A tipi yazıyor.Ama yukardaki arkadasimin da yazıldığına cevaben yazıyorum,olay her hangi bir alıcıdan kaynaklı bir arıza gibi görünmüyor.Oyle olsa atan linyenin sigortasını kapatarak da bulabilirim.Ama ana pano daki kaçak akım atıyor kaldırıyorum tali panodaki atiyor mesela.Onu kaldırıyorum ana...
  3. sinan__

    Toprak notr arasi gerilim

    Aynı sorun şu anda bende mevcut.Toprak Nötr arası 200 v civarı bir enerji görüyorum var kaçak akımlar tutmuyor haliyle.Baslayinca 1 gün boyunca bu sorun oluyor..Sonra kesiliyor 2 saat sonra tekrar başlıyor.Konuyla ilgili birsey bulabildinizmi
  4. sinan__

    Kaçak Akım Sorunu

    Hayırlı ramazanlar cümleten.Kacak akımların tutmaması gibi genel bir sorunum var calisdigim kurumda.8 tane ayrı binası olan 800 Kva likntrafo ve 410 Luk ikin senkron jeneatoru bulunan bir yerde çalışıyorum.Yuklerimiz bilgisayarlar,yazıcılar,lambalar,motorlar,yani karışık bir yükümüz var. Son...
  5. sinan__

    Kumanda Panosu İmalati

    Teşekkür ederim cevabın için.Birde pano kablolamadaki etiketleme durumu var.Proje çizmeden ben bunu kafama göre etiketleyemeyecegim haliyle cunki bu işin bir standarti var.Ben topladıktan sonra cizdirsem bu kezde galiba etiketleme işi tutmayacak.Baska bir etiket standarti varmı projeye bağlı...
  6. sinan__

    Kablo bulucu

    Senelerdir tabanca tipli bili bili kullanırım.Cok ta memnunum.Yeni çıkan turunculari değilde siyah beyaz olanlari tavsiye ederim.
  7. sinan__

    Elektrikli araç şarj aleti hata veriyor

    Bence voltaj değeri ile alakala.Gunduz kullanım az olduğundan trafo çıkışı beslemeye yetiyor Akşam kullanim nisbeten daha fazla olduğundan gerilim düşümünden kaynaklı olarak şarjı kesiyor olabilir.Aracin kullanma kılavuzunda voltaj aralığı vardır muhtemelen,bakindinizmi hic
  8. sinan__

    Kumanda Panosu İmalati

    Herkese kolay gelsin.Kamuda çalışan bir kardeşiniz olarak bir konuda yardıma ihtiyaç duymaktayım. Kurumumuz bünyesinde büyük bir metal atölyesi var.Ve bu atölye,bakanlık oluru ile döner ekmek fırını imalatına başlayacak.Kurumun Elektrik Tekn. olarak fırının otomasyon işi haliyle bana düştü.Bu...
  9. sinan__

    Uzaktan Görüntü Aktarimi

    Teşekkür ederim üstadım.Nvr cihazı tarafındaki interneti aktarıp görüntü almak mümkün demişsiniz.Nvr tarafında internet bulunmuyor.Su anda aktif olan ıp kamera sistemine,uzaktaki kamralari adapte etmem gerekecek.Uzak kameraları poede toplayıp cpe yide o poeden enerjilendirip( tabii bu arada cpe...
  10. sinan__

    Uzaktan Görüntü Aktarimi

    İyi aksamlar forumda aradım ama denk gelemedim.700metre civarı uzakliktan 3 kameranın kablosuz görüntüsünü almayı istiyorum,bunun için ne yapmalıyım.Kamera sistemlerine çok uzak biri değilim az çok bilgim var,daha önce bunu TP link marka bir alıcı verici ile yapmıştık ama uzun yıllar geçtiği...
  11. sinan__

    Kaçak akım rölesi çalışmıyor.

    Kacak akım rolesinden gecen akımınla,nötr den dönen akimda esik degerinin uzerinde fark oldugu durumda kakr açar.Toprak hattina kacan akim, topraklama yapilmadiysa,kablo uzerinde stabil kalacagi icin acmayabilir. Bi sekilde toprak hattinin ucu boş olabilir.Topraklam saglam diyorsan,kakr nin...
  12. sinan__

    Şont reaktörlü kompanzasyon

    İyi akşamlar.Sorunu çözüldu.Detayli anlatmak istiyorum.Sistemin yanina geldigimde RGKR sinin ayarlarina baktim olmasi gerektigi gibiydi.Ve sadece 1 kadaeme şont kontaktorü cekiliydi.12 kademe kondansatör,3 kademe 5 er kvar şont reaktör icin uygulama yapilmis.1,5*3 tanede sürücü ile yol verilen...
  13. sinan__

    Şont reaktörlü kompanzasyon

    İyi aksamlar.Kamu da elektrik teknisyeniyim.Bagli bir kurumda kompanzasyon,kapsitiften cezaya girmis.Kontrol etmem söylendi.Pek anlamadigim şont reaktor+kondansatörlu sistem mevcut. Bu kurumda bilgisayarlar,yazicilar,upsler,klimalar ve bir cok elektronik cihaz mevcut. Onceden sistem saglikli...
  14. sinan__

    Topraklama Degeri

    Sedaş in kabul ekibiyle gorusdum.Dediginzi onayladilar.Cok teşekkür ederim bilgilendirmenize.Simdi okuyup bilgilerimi guncelleyecegim.Bu forum olmasa 40 ohm u 2 ohm a dusurecegim diye kazık çakıp duracaktim.Maliyetide cabasi.Devlete kazandırmış olduk.😄Çok teşekkür ederim
  15. sinan__

    Topraklama Degeri

    Aklıma takılanları sormak istiyorum.Sadece öğrenmek amacıyla soruyorum 6anlis anlaşılmasın. Topraklama Degeri için evin icindeki 30 mA yimi baz almalıyız Bina ana panosundaki 300 mA yimi? Birde,daha küçük değer olan 30 mA için neden daha büyük bir direnç olan 1666 ohm oluyorda, 300 mA gibi daha...
  16. sinan__

    Topraklama Degeri

    Okudum.Ama anladığım kadarıyla yorum yapabiliyorum.Malum herkesin bilgisi en üst seviyede değil.2 ohm dan düşük olması istenEmez yazıyor ama isteyen bir işletmeye de neden istiyorsun kardeşim diyecek bir teknik donanıma sahip değilim.Arti bahse konu olan dairelerin elektrik projeleri elimizde...
  17. sinan__

    Topraklama Degeri

    Bulduğum bir değer değil.Kulaktan dolma.Bunun bir hesaplamasimi var?
  18. sinan__

    Topraklama Degeri

    Hayırlı aksamlar.Bir kamu kuruluşunda elektrik Tekn.olarak görev yapmaktayım.Bize bağlı olan 13 blok 260 dairenin trafosunu elektrik dağıtım şirketine devredecegiz.Ama malum bazı standartlar olması gerekiyor.Mesela,inşaat aşamasında dairelere çekilen toprak hatti her 5 daire için bir kablo...
  19. sinan__

    Su deposunda kompanzasyon

    Soft starter.Trafo,özel trafo.Daha önce merkezi kompanzasyonunuz vardı trafo köşkünde.Ama trafo devri yapılıp abonelik alınınca depoya kompanzasyon istendi.
  20. sinan__

    Su deposunda kompanzasyon

    İyi günler cümleten.Toplamda 300 Kva olan 12 motorlu su deposundaki motorlara invereterle yol veriyoruz.Kendi özel trafomuzdan besleniyordu ama artık trafo devriyle Tedaş dan besleyecegiz.Buraya kompanzasyon sistemi yapmamız gerekecek.İnverterle yol vermede kompanzasyonun verimi nedir ve buraya...
Geri