  1. Gerilim Dalgalanmalarında Klimanın Kendisini Korumaya Alması..

    Bu olayı elektrikçi arkadaşa sordum o da ups'e bağlı klimanın etkilenmeyeceğini söylüyor.Her ne kadar ups bağlı klima olmasa da...
  2. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Tüm ameliyathaneler için dediğiniz gibi 15 derece ve altına getirip takip ettim.Misal 21 derece üflerken bunu 14-16 dereceye set ettiğimde ilk etapta nem %75'lerde iken %65'lere düşüyor.Çok fazla sürmeden bu sefer %80 nem değerlerini görüyor. Serpantin tavasında bi miktar su birikmiş oluyor ama...
  3. klima fan arızası

    Fanın kablosunu takip edip, soket kısmını kontrol edebilirsiniz.
  4. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    İSTANBUL İçin 5 Günlük Hava Tahmini - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bu değerlerde hiç sıkıntısız,hiçbir ek sistem kurmadan nemi %50 lerde tutabilen var mı? Çok merak ediyorum.(Havuz nem alma santralleri hariç )
  5. vestel klima "E5" hatasi

    Vestel Display Hata Kodları E1 - Display Ve Kart Arası BağlAntı Hatası E2 - İç Ünite Oda sensörü Hatası E3 - İç Ünite Boru Sensörü E4 - İç Ünite Fan Hatası E5 - Gaz Kaçağı E6 - Voltaj Düşük Veya Yüksek E7 - Elektronik Kart Hafıza Silinmiş 88 - Elektrik Kesintisi Sonrası 3 Dakika Koruma...
  6. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Dış havadan sonra ısıtma serpantini sonrasında soğutma serpantini bulunuyor.Chiller set değerini yazmamışım 7 derece.Nem değerini nemlendiriciyi çalıştırdığımda set edebiliyorum ama nem almada set edebileceğim bir durum yok.Teşekkürler.
  7. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Haklısınız tüm açıklanmış yazılarda 21 24 derecelerde nem % 30 - 60 aralığında olmalıdır denmekte.24 saat üfleme yapılan ameliyathaneler bunlar.Geçen gün bir tanesinde motor arızasından santral durmuş arkadaş fark etmemiş, durumu fark ettiğimizde oda sıcaklığı 27 ye kadar yükselmiş.Ben bu sıcak...
  8. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Tüm ameliyathanelerde nem sorununu göze alırsak dış hava sirkülasyonuna varsa problem çözüm bulmam çok uzak görünüyor.Basınçlı hava kurutucu mantıklı geliyor.Ortam sıcaklığı olarak 17-19 derece aralıklarında isteniyor.Dış ortam 32 derece Klima santrali çıkıs sıcaklık değeri 12 iken ortamı 17 -...
  9. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Malum yaz aylarında nem İstanbul'da %60 % 90 arasında seyrediyor.Bizim ameliyathanelerde nemle ilgili şikayetler bi hayli arttı.Klima santralinde ne gibi çalışma yaparsam % 50'nin altına düşürebilirim.Örnek olarak ozonla veya basınçlı hava kurutucuyla bunu yapabilir miyim? GLOBAL GROUP WEB...