  1. Delta vfd-s invertör termik ayarı

    Yani; 11x(A/100)=3,8 A=3,8x100/11 A=34,54 <7-00> ---> 34,54 34,54 x 40 / 100 = 13,81 <7-01> ---> 13,81 Olarak ayarlamalıyım değil mi ? Ayrıca <6-02> kodunun açılımı nedir. Yapmam gereken başka ayarlar var mı acaba? <<<<<<<<<<<<<< ilgilerinize teşekkür ederim...
  2. Delta vfd-s invertör termik ayarı

    Cihazdaki gerçek değerleri vereyim; MODEL:VFD022S21D İNPUT: 1PH 200-240V 50/60Hz 24A OUTPUT:3PH 0-240V 11A 4,2KVA 3HP FREQUENCY RANGE: 1-400Hz Version:02,61 Burada ayarlar için hangi akımı kullanmalıyım?
  3. Delta vfd-s invertör termik ayarı

    Bende görmenizi isterdim, bu düşüncenizden dolayı ayrıca teşekkür ederim ama malesef İstanbul' da değiliz.
  4. Delta vfd-s invertör termik ayarı

    Söylediğiniz motoru ve sürücüyü korumak için uygun olabilir ancak sanırım sürücü ayarları tam yapılmadığında çalışma ile ilgili sorunlar çıkabiliyor. Verdiğim linke baktınız mı, bu konuda bir fikriniz var mı? Zira asıl sorunum bu. Yardımlarınızı bekliyorum. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
  5. Delta vfd-s invertör termik ayarı

    Öncelikle ilgilerinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi benim 0.75 kw 50Hz ▲220/Y380 3,8/2,2 A Motoruma göre VFD022S21D 2,2 kw cihazımı üzerinde yazan akım değeri neyse (6) diyelim, akım %' desinede A diyelim. 3,8 A'e ayarlamak için cihazın (7-00) parametresini 6x(A/100)=3,8...
  6. ATV12H075M7 ObF - OLF ARIZASI

    CAPTAN arkadaşım ilgin için teşekkür ederim. acc değil ama dec i 10sn ye artırdım ama yine aynı şey oldu üstelik schneider in teknik servisini aradım öyle birşey olmaması lazım cihazda arıza olabilir aldığınız yerden değiştirin dediler, değiştirdik ,yine aynı. Tekrar aradım biz o cihazı...
  7. Delta vfd-s invertör termik ayarı

    Merhaba arkadaşlar elimde delta VFD022S21D 2,2 kw inverter var 0,75 kw motoru nasıl çalıştırabilirim. Termik akım ayarını falan nasıl yapabilirim kullanma klavuzundan anlayamadım yardım edermisiniz? <6-02> <7-00> <7-01> kodları var ama % de değerlerinden bahsediyor neyin %'si motor etiket...
  8. ATV12H075M7 ObF - OLF ARIZASI

    Arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum.
  9. ATV12H075M7 ObF - OLF ARIZASI

    Merhaba arkadaşlar kullanılan motor 0.75 kw 50Hz ▲220/Y380 3,8/2,2 A Motor Y bağlıydı ▲'e çevirdim ve ATV12H075M7 ye bağladım bir süre çalıştı ve OLF ve ObF hatası verdi. Özellikle normal çalışıyorken 5-10 dk da bir ObF hatasını neden veriyor olabilir, çalışır durumda neden frenleme yapsın...
  10. inverterlerin çıkışına kontaktör bağlama

    İlgi gösteren ve yardıncı olmaya çalışan arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim. Sağolun varolun.
  11. inverterlerin çıkışına kontaktör bağlama

    Anladığım kadarıyla yönetmelik sebebiyle yada insan güvenliği , sürücüyü veya motoru koruma gibi bir fonksiyonu yok öyle değil mi ?
  12. inverterlerin çıkışına kontaktör bağlama

    aynı anda değil de farklı zamanlarda farklı işler yaptırmak için mi acaba. Gördüğüm birkaç devrede sadece bir motor vardı ama invertörden sonra kontaktörle çalışıyordu.
  13. inverterlerin çıkışına kontaktör bağlama

    arkadaşlar bazı motor hız kontrol devrelerinde, sürücülerle motorlar arasına kontaktör kullanılıyor, bazılarında kullanılmıyor bunun sebebi nedir yardımcı olabilir misiniz?
  14. manyetik alan

      Günhan arkadaşım katkıların için çok sağol. Motorlar sürücüsüz ve kumanda kablosunun içindeki kablolar da tek damarlı olanından düşünüldü. Ayrıca yönetmelikte trifaze motorlardan söz edilmiyor kıyaslamayı nasıl yapmalıyız?
  15. manyetik alan

      Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim arkadaşlar önerilerinizi dikkate alacağım.
  16. manyetik alan

    Arkadaşlar hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu durumda 1.2.3 nolu kabloları 1. motora 4.5.6 nolu kabloları 2. motora ....... bağlayarak sistemi çalıştırsak her açıdan uygun olur mu? Hala bazı sakıncaları varmıdır? Yoksa bu düşünceden vazmıgeçmeliyiz?
  17. manyetik alan

    fahri yetiş kardeşim öncelikle yardımın için teşekkür ederim. Topraklamayı kablodaki blendajla birlikte sarılı olan bakır tellerle iletmeyi ve motorlara yakın biryerede küçük bir klamens panosu koyarak buradan 4x2,5 kablolarla motorları beslemeyi düşünüyoruz yani topraksız olmayacaklar...
  18. manyetik alan

    genç arkadaş ilginiz için çok teşekkür ederim. Oluşacak bu gerilimin etkisi ne olabilir herhalde motora bir etkisi olmaz ve bana sadece kontrol kalemini kandırarak yanmasını sağlar gibi geliyor. Çalışmadığı halde motor kutuplarında görülecek bu gerilim insanı çarpacak seviyeye gelebilir mi? Ya...
  19. manyetik alan

    Merhaba burada manyetik alanlarla ilgili bilgiler verildiği için sorumu bu konu altında sormaya karar verdim umarım yanlış yapmamışımdır. Bir işletmede 80 m mesafe uzaklıktaki 24 adet 1,5 hp gücündeki motorlara besleme çekilmesi gerekiyor ben bu motorlara 24x2,5 luk kumanda kablolarından bu...