  1. sayaç reaktif ve kapasitif yazıyor

    teşekkür ederim sayın fahri yetiş. 1 nolu trfonun AG panosuna şönt reaktör kullanacam, ayrıca trafo gücüne uygun direk kondasatör kullanmam uygunmu.
  2. sayaç reaktif ve kapasitif yazıyor

    arkadaşlar : Çalıştığım sanayi bölgesinde on tane trafo vardır. Toplam gücü 5000 KvA, sayaç trafo merkezinde OG'den ölçüyor.Trafo merkezinin çıkışından beş kilometre yer altı XLP 20 km de havai ENH ile besleniyor. Tesis son güzün denendi ancak kış nedeniyle çalışmalar durduruldu. Sıcak...
  3. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    ag den ölçüyorsa direk bağlı kondasator kesin hata. og den ölçüyorsa trafo gücüne uygün kondasatör.diyorum tşk
  4. 1000kva lık kesici tutmuyor?

    brc011 arkadaşın dediği gibi bencede kesicin demerajdan açıyor.kesiciyi kedinmi açıyorsun tutmuyor veya arızadanmı açıyor tutmuyor rolenin markası role elektronikmidir hangi tip roledir.enerji verince ag şalterini indir role ile ilgili bilgileride ver bu birinci aşama ejder bey daha sonra...