Arama sonuçlarınız

  1. macix

    Twincat negatif işlem sonucunda plc hatasını önlemek

    plc'yi hataya düşürün bir örnek verirmisiniz.
  2. macix

    Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Eğer proje elinizde ise opload işleminden kaçının.
  3. macix

    Profi-Net Haberleşme Sistemleri

    Bu konuda emin değilim.
  4. macix

    Profi-Net Haberleşme Sistemleri

    Cihaz arızası sorun teşkil etmez, fakat enerjisi kesildiğinde line devam etmeyebilir şöyle ki standart profibus konnektörlerin in ve out bağlantıları konnektör içerisinde yapılırken bazı cihazlarda da harici in ve out birimleri bulunuyor ve bu cihazlar enerjili kalması gerekebilir tabii bu durum...
  5. macix

    Profi-Net Haberleşme Sistemleri

    Pardon profinet diye düşündüm profibus yazdığınızı yeni farkettim. Evet cihazlardan birisinin enerjisi düştüğünde kesinlikle hattın sonunda değilse kendinden sonraki diğer slave cihazların master ile haberleşmeleri kesilir.
  6. macix

    Profi-Net Haberleşme Sistemleri

    Bu yaptığın topolojiye göre değişir, örneğin arızalı cihazın enerjisi kesildiğinde cihazdan sonranraki cihazlara fiziki erişim pekte mümkün olmayacaktır eğer bu tarz bir riskiniz varsa yıldız topolojisi uygulayabilirsiniz yani bir hub üzerinden profinet i dağıtabilirsin. Proje her ne olursa...
  7. macix

    CODESYS'i LINUX'ta çalıştırma

    https://store.codesys.com/softplc/codesys-control-for-linux-sl.html
  8. macix

    Raspberry Pi 4 Codeysys

    Şunu bir izle. Aslında bunun gibi birçok video çalışması mevcut.
  9. macix

    PLC Seçimi

    Öğrenci icin Raspberry PI + Codesys tavsiye ederim.
  10. macix

    V90 homing

    'MC_Home' bloğu ile yapabilirsin.
  11. macix

    V90,siemens,servo,max hız ve rampa ayarı

    Her sistemin kendi dinamiği vardır, v90 daha önce hiç kullanmadım ancak kalkış, duruş ivmelerini ve jerk değerlerini bulmak için bir denme yapman gerekir.
  12. macix

    Debimetre ile istenilen miktarda su tahliyesi

    Debimetre ve plc. Debimetrenin plc ile haberleşen türden olması tabiki daha şık olacaktır ayrıca set işi için de bir hmi ilave etmemiz gerekecek. Hassasiyet ne kadar olacak bilecek bilemiyorum ancak daha hassas dolum için oransal vana uygun olur.
  13. macix

    kalkış ve duruş torkunu azaltma

    Rampa süresi görecelidir her sistemin kendine göre dinamikleri vardır. Yukarı 1. Grafikte standart rampaları görmekteyiz. 2. grafikte gördüğünüz gibi rampaların sert köşeleri kırılmıştır bu olay aslında kalkış ve duduruşta sarsıntıyı engelemek kullanılır.
  14. macix

    Tavsiye isteniyor

    Dostum bende kullanıyorum ara ara, vaktin varsa keyifli bir iş. Yoğunluktan aksatıyorum asıl amacım profesyonel scada'lar gibi tagları ve özelliklerini veritabanında tutup bir task ve döngü içerisinden sürekli güncellemek hata kod yazmadan drag - drop ile işi bitirmek istiyorum
  15. macix

    Windows u pas geçmek

    Maalesef, Windows çalışmadan net framewprk yulenmeyeğinden dolayı uygulaman da çalışmayacaktır.
  16. macix

    Windows u pas geçmek

    Kayıt defterine yazmayı denedin mi ? Başlangıç'ta regedit diye aratın, Çıkan ağaç menusunden HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run şeklinde ilerleyin. (Run altındaki gördüklerin pc açılırken başlayan uygulamalardır). Run altına sağ tılayarak Yeni sekmesi altından...
  17. macix

    Plc ile 3.parti yazılımların tcp haberleşmesi nasıl oluyor.

    S7.Net Library open source, veri yazarken veya güncellerken koduna breakpoint koyup satır satır ilerlerken verilerin hangi süreçten geçtiğini görebilirsin.
  18. macix

    Virgülden sonra 2. basamağa yuvarlanmış değişken oluşturma

    degerx = Math.Round(degerx, 2); Csharp için.
  19. macix

    S7 1200 direction adresleme yardım

    "P#DB100.DBX0.0 BYTE 100" P ile ifade edilen pointer adreslemedir. BYTE 100 İfadesinde DBX0.0'da itibaren 100 bayt veriyi ifade eder.
Geri
Üst