Arama sonuçlarınız

  1. Enda HMI Paneller

    Versiyon sorunu olabilir. Makina 10 senelik ise 1.6 versiyonundan da eski olabilir. GMT ye pkg dosyayı gönderirseniz diğer versiyonlarda da açmayı deneyebilirler.
  2. Gmt marka hdmi ekran

    Yani panele yükleme yapmadan simülasyonda ses çıkmadı mı diyorsun? Ses panele yükleme yaparsan çıkacaktır.
  3. Gmt marka hdmi ekran

    plc 'deki biti timer ile common window da LB9120 ya da LB9121 nolu bitlere atmalısın. LB9120 uzun fasılalı, LB9121 kısa fasılalı bip sesi çıkarır.
  4. PLC Seçimi?

    Fiyat performans açısından tercih edilecek tek ürün GMTCNT dir. GLC196T model CPU su ile hep hızlı pulse ları okuyabilir hem de 20kHz lik hızlı pulse çıkışları ile servo ya da step motorları sürebilirsin.
  5. PLC içinde bulunan web server hakkında bilgi ?

    GLC496 serisi GMTCNT PLC de bilinen manada bir web server özelliği yok. Editörü yardımı ile HMI gibi bir arayüz geliştiriyorsunuz ve programınızda kullandığınız değişkenleri kullanıyorsunuz. Program size arayüzünüzü çalıştarmak için bir html kod üretiyor. Bu kodu internet tarayıcıda açıp PLC...
  6. Anlık Sıcaklık Okuma ve Kaydetme

    Sistemde var olan termostatların RS485 haberleşmeli olursa, hem kontrol edip hem de sıcaklık bilgilerini haberleşme üzerinden iletirler. Takılacak HMI ile tüm sıcaklıkları tek ekranda görebilir, hem de takılacak USB diske kayıt edilebilir. Ancak termostatlar RS485 haberleşme özelliğine sahip...
  7. Termostat ve 3 faz rezizstans bağlama

    Nötr bağlanırsa rezistansları 220V ile besleyip daha düşük güçte çalıştırmış olmaz mıyız?
  8. Ac akım değerine göre plcye çıkış göndermek

    Elinizde akım trafosu ve 5 A AC girişli röle çıkışlı ENDA ampermetre var ise yeterlidir. Çevirici ile maliyeti artırmanın hiç gereği yok.
  9. Ac akım değerine göre plcye çıkış göndermek

    Ölçülecek akım kaç Amper?
  10. inek kaşıma fırcası

    linkinte GMTCNT Micno serisi invertör ile bu işin nasıl yapıldığı anlatılmış. İstenilen bu ise bu çözüm standart bir ürünle yapıldığı için çok daha kullanışlıdır.
  11. lincon hmi ile gmt plc modbus

    Bir de haberleşmek istediğin değişkeni haberleşmeye açman lazım. Başka da birşey diyemem maalesef.
  12. lincon hmi ile gmt plc modbus

    PLC de bir de haberleşmeyi aktif etmelisin.
  13. Enda HMI Paneller

    USB en kolay ve zahmetsiz olanıdır. Nasıl bir sorunla karşılaşıyorsun.
  14. lincon hmi ile gmt plc modbus

    Panel ile PLC aynı olsun da nasıl olursa olsun.
  15. Enda HMI Paneller

    Ürünün etiketinde sadece EOP41-070ET kodu yazıyorsa GMTCNT nin HMI versiyon 2.0 programı ile, Kodun uzantısında -R2 var ise yine GMTCNT nin HMI versiyon 2.5 programı ile, program çekme ve yükleme yapabilirsin.
  16. lincon hmi ile gmt plc modbus

    HMI da GMTCNT nin driver i yoktur. O yüzden standart Modbus RTU driver ını seçmelisin. İlk önce MW ler ile haberleşmeye çalış. MW0 ın adresi 40001 dir. HMI ların yazım formatına göre değişir. (Mesela GMTCNT HMI da 4X 1 şeklindedir.) Öncelikle bunu denemeni tavsiye ederim.
  17. Ekonomik internet tarifesi öneriniz.

    Hangi servis sağlayıcının paketidir o?
  18. Termokupul arızası

    Dediğim gibi, Isı düşerken sürekli çıkış veriyorsa 1. Maddeye odaklanın.
  19. Termokupul arızası

    Isı düşmeye başladığı anda kontrol cihazı sürekli çıkış veriyor mu yoksa aç kapa yaparak kontrol etmeye çalışıyor mu? Sürekli çıkış veriyor ve sıcaklık artmıyorsa rezistansınız küçük, ya da termokupl doğru yere monte edilmemiş demektir. Cihaz kontrol etmeye çalışıyorsa auto tune işlemi yaparak...
Geri
Üst