Arama sonuçlarınız

  1. imdatatas

    Delta PLC İçin Modbus Program Yazmak.

    Yani şöyle mi yapmak istiyorsunuz; M0 her geldiğinde tarih ve saat bilgileri sırayla D0~D50 içerisinde olacak? Tablo-1 : D0~D5 Tablo-2 : D6~D11 v.s gibi mi, yoksa farklımı ? Ayrıca kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz hangi DVP modelidir ?
  2. imdatatas

    delta VFD-S serisi sürücüleri!!

    00-02=d10 ile fabrika ayarlarına resetleyin. 02-00=d3 ile cihaz üzeindeki pot ile hız verilir. 02-01=d1 yaptığınızda cihazın ön terminalindeki GND-M0 birleştirilirse START alır, açılırsa STOP olur. Yön ters ise GND-M1 ile çalışırsınız. 1-09=d10.0 Varsayılan hızlanma zamanı 1-10=d10.0...
  3. imdatatas

    dop panel soru

    Aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz üzere printer çıktı sorunuz yanıtlanmıştır. https://www.kontrolkalemi.com/forum/hmi_sistemler/dop_panel_grafik_ekrani-t40046.0.html İyi çalışmalar.
  4. imdatatas

    DOP B serisi panelin verilerini internetten izleyebilirmiyiz ?

    Merhaba, Eğer bahsettiğiniz PC-DOP haberleşiyor ben ise aynı görüntüyü internet üzerinden direkt görebilirmiyim gibi ise; DOP paneller içerisinde bir web server bulundurmadığı için şu anda bu haliyle olmaz. Ancak şöyle bir uygulama yapılabilir, Kullanılan PLC SV serisi ise yanına ethernet...
  5. imdatatas

    Dop Panel Grafik ekranı

    AE serisi panele takılan DOP-Printer modülü ile ve Screen Editör içinde tanımlı bir yazıcıdan kullanarak yapabilirsiniz. Print alma tetiklemesi PLC tarafından verilerek ekran görüntüsü veya kendi tasarladığınız bir yazıcı sayfası çıktı alınabilir. İyi çalışmalar.
  6. imdatatas

    delta VFD-S serisi sürücüleri!!

    Önemli olan ne yapmak istediğinizi net olarak bilmenizdir. Sürücü sadece bir araç. Ayrıca Delta'nın tüm ürünlerde koşulsuz garantisi olduğu için yanlış bir şey yapmanızda sorun olmaz. Nasıl bir kontrol yapmak istiyorsunuz, referanslar ve set değerleri nerden gelecek gibi detaylarıda...
  7. imdatatas

    PLC yi sayıcı olarak kullanma

    Burada şunuda göz önünde bulundurmaka fayda var, C235 DoubleWord bir adresdir. DMOV C235 D408 gibi taşınmalı. (D408~D409 birlikte kullanılır.) İyi çalışmalar.
  8. imdatatas

    Delta Plc Programı

    - Programınızı yazıp "compiler" (CTRL+F9) menüsünden derleyin. - Derleme sonrası araç çubuğundan simulatör butonuna basıp aktive edin. Bundan sonrası adı üstünde simulasyon, - Programınızı PLC'ye yükler gibi yükleyin. - Programı RUN edin. - Online olun. Hepsi bu... Artık otobüste bile program...
  9. imdatatas

    PLC yi sayıcı olarak kullanma

    LD M1000 DCNT C235 K99999999 gibi 1 satırlık bir kod ilavesini programınıza eklerseniz X0 girişinden gelen pulse leri sayar. gelen pulse sayısı C235 sayıcısı içerisinde 32bit olarak saklanır. Uygulamanıza göre buradaki rakamı artık aritmetik işlemlere tabi tutup işleyebilirsiniz. LD M10 RST...
  10. imdatatas

    Delta DVP-SV Serisinde Encoder Bağlantısı

    C251, C252, C253, C254 çift faz sayıcılarıdır. X0=A ve X1=B encoder fazı bağlanmalı. Aktif etmek için M1273 SET yapılmalı. C235 tek fazdır ve sadece X0'dan gelen puls leri sayar. Diğerleri için WPL 2.11 "High-Speed Counter > Hardware Counter " sihirbazından faydalanabilirsiniz. İyi çalışmalar
  11. imdatatas

    delta hakkında yardım lütfen

    Her 60sn'de bir kendini resetleyen bir timer yapılır. Bu timer ile bir dakika sayacı saydırılır. Bu toplam dakika 60'a bölünürse toplam saat bulunur. LD M10 ;ÇALIŞMA ŞARTI ANI T0 TMR T0 K600 LDP T0 DINC D100 LD M1000 DDIV D100 K60 D104 D104=TOPLAM SAAT WPL 2.11 simulasyon özelliği ile test...
  12. imdatatas

    Delta PLC İçin Modbus Program Yazmak.

    Merhabalar, Arkadaşlar hepinizin emeğine sağlık. Delta programcılar için (Şu anda VB6 ve C++ için) dll dosyaları ve hazır kütüphaneler oluşturdu. Artık CRC hesabı v.b şeylerle uğraşmanıza gerek yok. https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/dvp_-communication-protocol-doc.76054/ ile...
  13. imdatatas

    Delta operator panelde gerçek görüntü uygulaması

    Merhabalar, Bu özellik ile sadece RS-232 gibi bir port üzerinden HMI programını tamamen yüklemeden *.bmp gibi bir formatta ekrana resim yüklemeye yarar. (Firma logosu değişimi v.b gibi işlerde kullanılabilir.) Screen Editör haricinde ufak bir program üzerinden yapılır. İyi çalışmalar
  14. imdatatas

    Delta Plc Programı

    WPL 2.11 ile hazırladığınız programların simulasyon modunda iken step by step yani adım adım çalışabildiğinide eklemek isterim. Böylece programın hangi satırda ne iş yaptığınıda takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  15. imdatatas

    delta hmi den barkod çıktı

    Merhaba, DOP-AE serisi ekran ve printer modülü kullanırsanız bunlara hiç gerek kalmayacaktır. "What You See Is What You Get" yani "Ne görüyorsan onu alırsın" ilkesine göre DOP ekran programında diyazn ettiğin etikette ne varsa kağıda da aynısı basılır. DOP-AE ekranlar direkt Zebra TLP2844...
  16. imdatatas

    delta plc

    Sonuç olarak şu söylenebilirki; Delta PLC ilk alındığında hem RS-232 hemde RS-485 portu default olarak Modbus-ASCII 9600-7-E-1 ve slave adresi=1 olacak şekilde gelir. Bağlanacak Scada yada pc tabanlı programlar bu şekilde erişebilir. Burada önemli olan kullanılacak scada'nın modbus 'ın hangi...

Yeni mesajlar

Geri
Üst