    Servo plc bağlantısı

    Örnek olması açısından linkte belirtilen bağlantı ve parametre açıklamalarını PNP çıkış ile sürme için inceleyebilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/dvp28sv-plc-ile-asd-b2-0721-b-servo-sürücü-bağlantısı.102125/
  2. imdatatas

    Servo plc bağlantısı

    4 pulse çıkışa sahip olduğu bilgisi haricinde sormuş olduğunuz konu ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır bu görselde. Süreceğiniz PLC marka ve modelini belirtirseniz belki kullanan diğer kullanıcılardan da yorumlar alabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  3. imdatatas

    Cnc ve programı

    Bahsettiğim gibi bu terimlerin kullanımı kontrolöre göredir. En garantisi kullandığınız kontrolörün markası ve modeline göre "Operator Manuel" veya "Command Manuel" gibi dokümanları varsa onlara bakmanız olacaktır. İyi çalışmalar.
  4. imdatatas

    Delta PLC DMT library kullanımı

    Merhaba, DMTLibrary güncel sürümü V2.4 tür. Linkten indirebilirsiniz. http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=155&t=1420 İyi çalışmalar.
  5. imdatatas

    Cnc ve programı

    Programlarda U V W iki anlamda da kullanılabilir. Bu ise programı yürüten kontrol sistemine göredir. 1.si: Çok eksenli kontrol sistemlerinde U/V/W fiziksel eksenlerdir. 2.si: Genelde 6 eksene kadar olan kontrol sistemlerinde U/V/W incremental koordinat komutunu ifade eder. X(U), Y(V), Z(W)...
  6. imdatatas

    Servo plc bağlantısı

    Merhaba, Kullanacağınız PLC yüksek hızlı pulse çıkışı destekliyor mu? Max.kaç kHz? Pulse+Direction, CW/CCW, A/B pulse tiplerinden hangisi ile çıkış üretiyor? Pulse komutu olarak PLC çıkıı +24V (PNP) mi yoksa -24V (NPN) mi tetikliyor? Bunları netleştirmelisiniz.
  7. imdatatas

    Kramyerli CNC

    Linkteki sitede çeşitli hesaplama araçları var. http://www.yavuzlardisli.com/sayfa/106/duz-helis-disli.html Elde edilen değerler teorik değerlerdir. Fiziksel olarak montaj gerçekleştiğinde kullanılan ekipmanların kalitesi, montaj kalitesine göre teorik ile gerçek ortam koşullarında elde edilen...
  8. imdatatas

    14ss2 delta PLC ye bağlanacak encoder hakkında

    SS2 serisi PLC'ye Line-Driver dışında diğer tiplerdeki enkoderleri bağlayabilirsiniz. Enkoderlerinizin 24VDC beslemeli ve 24VDC sinyal gönderdiğinden emin olunuz. İyi çalışmalar.
  9. imdatatas

    delta yardım lütfen

    Merhaba, PLC programı SS PLC için hazırlanmış gözüküyor. Ancak ladder içerisinde kontak sonrasında kullandığınız yükselen kenar ok işaretleri SS2 serisinde desteklenir. Önceki SS serisinde desteklenmez. SS serisi için ise kontak içi yükselen kenar kullanabilirsiniz. LDP X1 (yükselen kenar)...
  10. imdatatas

    DELTA HMI Panel Program atma

    PLC ve Ekranın model numaraları nedir?
  11. imdatatas

    DTB ISI KONTROLÜ 485 HABERLEŞME İLE RUN/STOP YAPMA

    Merhaba, 0x0814 hex adresi BIT register'dır. Holding register değil. Bu nedenle modbus'ın 05 no'lu "write bit" fonksiyonu ile yazdırılır. Örneğin; Station=1 ise 0814=ON için; :01050814FF00DF<CR><LF> 0814=OFF için; :010508140000DE<CR><LF> şeklinde komut gitmeli cihaza. İyi çalışmalar.
  12. imdatatas

    Delta VFD EL sürücü OC hatası

    Arızalı cihazınızın onarımı için F.A.S.T. ile temasa geçebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  13. imdatatas

    Delta VFD EL sürücü OC hatası

    Motor uçlarını sürücüden söküp start verin. Yine OC veriyorsa sürücü çıkışı arızalanmış olabilir. Yok vermiyorsa, motor kısa devre veya motora giden kablo kısa devre sorunu olabilir.
  14. imdatatas

    DOP-B07S211 USB mod da kalmış

    Resetleme yapınca içindeki program silinir. Kişisel tavsiyem ekran modelinizin eski olmasından dolayı WindowsXP çalıştıran bir bilgisayardan USB kablosu aracılığı ile programı aşağıdaki editörlerden biri ile çekmeye çalışmanızdır. http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=150&t=1412...
  15. imdatatas

    DOP-B07S211 USB mod da kalmış

    Varsayılan şifresi 12345678'dir. Ancak programcı tarafından başka bir şifre girilmişse sistem menüsüne girmek için onu girmelisiniz. Eğer hiçbir şekilde ulaşamıyorsanız, ekranı formatlayıp resetleyebilirsiniz. Donanım olarak ekranı kullanmaya devam edebilir, kendi programınızı tasarlayıp...
  16. imdatatas

    düşük frekanslarda çalıştırma

    Merhaba, Bu frekanslarda çalıştırabilirsiniz. Ancak bazı teknik şartları yerine getirmelisiniz. -Sürekli olarak düşük devirde çalıştıracaksanız motor kendi fanı ile yeterli olarak soğutulamayacağından harici beslemeli bir fan ile motora extra soğutma yapmalısınız. -Motora harici enkoder takıp...
  17. imdatatas

    Dokunmatik panel tavsiyesi

    Delta DOP serisi dokunmatik operatör panelleri S7-300 ile PLC'nin MPI portu üzerinden veya Ethernet portu üzerinden haberleşebilmektedir. Ürün bilgileri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. http://fastltd.net/dop-b_serisi-415_tr_cd.html FAST Katalog İyi çalışmalar.
  18. imdatatas

    Offline simulasyon *DELTA*

    Merhaba, Delta ScreenEditor ve DOPSoft yazılımları online/offline simulasyon yapabilir. PLC olmadan da offline olarak simulasyon yapabilirsiniz. Ancak ekranın simülatörü ile PLC'nin simülatörü (WPLSoft/ISPSoft) birbirinden bağımsızdır. İyi çalışmalar.
  19. imdatatas

    delta servo soru ?

    Merhaba, "Motor Crash Protection" fonksiyonunu deneyebilirsiniz. Temel olarak motor çarpma korumasıdır. Ayarladığınız tork % sini ayarladığınız zaman kadar aştığında sürücü AL030 hata kodu verir. Hatayı resetlemek için sürücüye bir DI gönderebilirsiniz ve hata bilgisini bir DO ile ServoReady...
  20. imdatatas

    wplsoft 2.41 simülasyon hatası

    Merhaba, WPLSoft güncel sürümü V2.42 dir ve aşağıdaki linkten yükleyebilirsiniz. http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=151&t=1410 Eğer sorun devam ediyor ise bu simulasyonu aktif edemediğinizi gösterir. Bilgisayarınızda bunu engelleyen bir antivirüs/güvenlik yazılımı veya virüs...