Arama sonuçlarınız

  1. yıldız yada üçgen bağlantıda akım değerleri nasıl oluyor ?*

    sayın hiçbirşey arkadaşım; motoru yıldız kaldırırken hep 41 amper mi cekilicek ? bu akım değeri de ilk harekette katlanmıycak mı yani ?
  2. yıldız yada üçgen bağlantıda akım değerleri nasıl oluyor ?*

    sayın hiçbirsey arkadaşım ilk once yıldız soora ucgen seklınde sırayla yol verılmesı için sormustum.. sayın elktrhasan arkadasımızın anladıgı gibi.. elktrhasan buldugunuz akımları veren denklemleri yazabılır mısınız rica etsem ..
  3. yıldız yada üçgen bağlantıda akım değerleri nasıl oluyor ?*

    arkadaşlar elimizde 15 kW , 0,96 PF ve 3 ~ bir asm oldugunu ve bunun ilk önce yıldız daha sonra üçgen sürüldüğünü varsayalım. 380 V şebekede motorun yıldız ve üçgen sürüldügü durumlarda her bir fazdan çekilen akımları nasıl hesaplayabilirz . şimdiden tşk ..