  1. trafonun fazının biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var.

    Mühendis bey; trafonun tüm izolasyon testleri normal gözüküyor.
  2. Faturada Büyük Ceza

    Trafonuz 1600 kVA akım trafonuz 30/5 mi? Şu anda çektiğiniz anlık aktif güç 4,5 kW, endüktif güç 2,5 kVAR gözüküyor. Sabit bir 2 kVAR kondansatör takarsanız durum düzelir gibime geliyor.
  3. trafonun fazının biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var.

    Ali bey cevabınız için çok teşekkür ederim. Ancak biz trafonunun elektriğini kestik. Daha sonra izolasyon megeriyle primer buşingi ve toprak arasında sargıda kaçak olup olmadığına baktık. İzolasyon megeri sonsuz direnç gösterdi. Bu durumda o fazdan toprağa kaçak söz konusu olabilir mi? Ali bey...
  4. trafonun fazının biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var.

    Trafonun primer tarafında gerilim değerleri normal. Faz-faz gerilimi 31.5 kV'tur.
  5. trafonun fazının biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var.

    Soruyu sormayı unutmuşum. Acaba böyle bir durum nasıl açıklanabilir? Herhangi bir çıkış sigortamızda da atma sözkonusu değil.
  6. trafonun fazının biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var.

    Arkadaşlar bizim bir 1000 kVA'lık trafomuz var. Fazın biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var. İşletme topraklamamız 20 ohm, koruma topraklamamız 5 ohm. İşletme topraklamamız 20 metre uzaklıkta ve izoleli 1*50 nyy kablo ile yapılmıştır. Diğer fazlarda faz-toprak gerilimleride...
  7. kompanzasyon kontaktörü patladı ama nedenını bulamadım ???

    Demekki arızalı linyeyi beslemişsin. Eğer bir linye devre dışı bırakılmışsa nedenini araştırmak gerekir. Elektrikçi şüpheci ve evhamlı olur. Kokudan, nemden, görüntüden, anormal bağlantıdan, herşeyden şüphelenilmelidir.
  8. AG hattında ağaç dalları çıplak tellere değiyor ve kombi sayaç kapasitif yazıyor

    Kombi sayaç kapasitif yazıyor ise, kondansatörleriniz yüksek seçilmiş olabilir, röle ayarlarınız yanlış olabilir, uzun kablo hatlarınız olabilir. Ancak hattınız yaprağa değdiği için olmaz.
  9. Aşırı Kapasitif Yazıyor Yardım Edin

    Çektiğiniz anlık güç ortalama olarak 2.5 kVA gözüküyor. 0.5 kVAR'lık kondansatörler kullanırsanız, cosfi'nizide 1'e ayarlarsanız, şebeke yükünüzde dengeli olursa ne endüktif, nede kapasitif cezaya girersiniz.
  10. Patlamış Gazlı Kesici Fotoğrafları

    Sanki iki faz kısa devresi olmuş gibi. Kesici kutuplarından geçen yüksek kısa devre akımı kesici tüplerinin kontaklarını ısıtarak patlatmış. İki faz ve üç faz kısa devreleri faz-toprak kısa devrelerine göre çok tehlikeli kısa devrelerdir. Bu tür kısa devreler az olmasına rağmen çok büyük...
  11. Aksa Jeneratör Faz Koruma Rölesi Sorunu

    Öncelikle şebeke kontaktörünün bobin ucuna 3 fazlı faz koruma rölesinin kontak ucunuda seri olarak girmelisin. Şebekede üç fazın herhangibirindeki gerilim düşümünü(arızayı) belirlenen gecikme zamanı sonunda algılayarak şebeke kontaktörü kendini açmalıdır. Şebeke kontaktörü kendisi açmazsa...
  12. egzos sesini kesip açmak için nasıl bir devre yapmalıyım?

    Yukarıdaki sorunuma ilgilenen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  13. su pompasının fanı kırık

    Kadir bey teşekkür ederim.
  14. su pompasının fanı kırık

    Cevabınıza teşekkür ederim. Ben elektrik teknisyeniyim. Kendimiz söküp takabilirmiyiz? Aydınlatırsanız sevinirim?
  15. su pompasının fanı kırık

    İşletmemizde kullandığımız su pompasının fanları kışın soğuk olmasından dolayı dışarıda kalmıştır. Bu yüzden kırılmıştır. Tamiri mümkünmü? Kaça malolur.
  16. Trafonun Yıldız Noktası İle Koruma Topraklaması Arasında Direnç?

    Korumayla işletme topraklaması arasında sonsuz direnç olmalıdır. Eğer arada sıfır direnç varsa yanlış bir elektriksel temas vardır. Buda Og den bir kaçak olması durumunda elektriksel cihazlara zarar verebilir.
  17. Trafonun Yıldız Noktası İle Koruma Topraklaması Arasında Direnç?

    Direnç koyarsanız hem ek maliyet olur, vede işletme topraklama direncini gereksiz yere büyütmüş olursunuz. İşletme topraklamasının amacı nötr hattındaki herhangi temassızlıkta gerilim yükselmesinin önlenmesidir.
  18. 3 Motor ile Devre Kurmak

    Güzel bir devre olmuş. Tşk.
  19. çamaşır makinası motor ve elektrik kaçağı

    Emniyetli kullanma şart.
  20. Elektrik Motorları

    Güzel bir yazı. Çok faydalandım.