Trafonuz 1600 kVA akım trafonuz 30/5 mi? Şu anda çektiğiniz anlık aktif güç 4,5 kW, endüktif güç 2,5 kVAR gözüküyor. Sabit bir 2 kVAR kondansatör takarsanız durum düzelir gibime geliyor.
Ali bey cevabınız için çok teşekkür ederim. Ancak biz trafonunun elektriğini kestik. Daha sonra izolasyon megeriyle primer buşingi ve toprak arasında sargıda kaçak olup olmadığına baktık. İzolasyon megeri sonsuz direnç gösterdi. Bu durumda o fazdan toprağa kaçak söz konusu olabilir mi?
Ali bey...
Arkadaşlar bizim bir 1000 kVA'lık trafomuz var. Fazın biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var. İşletme topraklamamız 20 ohm, koruma topraklamamız 5 ohm. İşletme topraklamamız 20 metre uzaklıkta ve izoleli 1*50 nyy kablo ile yapılmıştır. Diğer fazlarda faz-toprak gerilimleride...
Demekki arızalı linyeyi beslemişsin. Eğer bir linye devre dışı bırakılmışsa nedenini araştırmak gerekir. Elektrikçi şüpheci ve evhamlı olur. Kokudan, nemden, görüntüden, anormal bağlantıdan, herşeyden şüphelenilmelidir.
Kombi sayaç kapasitif yazıyor ise, kondansatörleriniz yüksek seçilmiş olabilir, röle ayarlarınız yanlış olabilir, uzun kablo hatlarınız olabilir. Ancak hattınız yaprağa değdiği için olmaz.
Çektiğiniz anlık güç ortalama olarak 2.5 kVA gözüküyor. 0.5 kVAR'lık kondansatörler kullanırsanız, cosfi'nizide 1'e ayarlarsanız, şebeke yükünüzde dengeli olursa ne endüktif, nede kapasitif cezaya girersiniz.
Sanki iki faz kısa devresi olmuş gibi. Kesici kutuplarından geçen yüksek kısa devre akımı kesici tüplerinin kontaklarını ısıtarak patlatmış. İki faz ve üç faz kısa devreleri faz-toprak kısa devrelerine göre çok tehlikeli kısa devrelerdir. Bu tür kısa devreler az olmasına rağmen çok büyük...
Öncelikle şebeke kontaktörünün bobin ucuna 3 fazlı faz koruma rölesinin kontak ucunuda seri olarak girmelisin. Şebekede üç fazın herhangibirindeki gerilim düşümünü(arızayı) belirlenen gecikme zamanı sonunda algılayarak şebeke kontaktörü kendini açmalıdır. Şebeke kontaktörü kendisi açmazsa...
İşletmemizde kullandığımız su pompasının fanları kışın soğuk olmasından dolayı dışarıda kalmıştır. Bu yüzden kırılmıştır. Tamiri mümkünmü? Kaça malolur.
Korumayla işletme topraklaması arasında sonsuz direnç olmalıdır. Eğer arada sıfır direnç varsa yanlış bir elektriksel temas vardır. Buda Og den bir kaçak olması durumunda elektriksel cihazlara zarar verebilir.
Direnç koyarsanız hem ek maliyet olur, vede işletme topraklama direncini gereksiz yere büyütmüş olursunuz. İşletme topraklamasının amacı nötr hattındaki herhangi temassızlıkta gerilim yükselmesinin önlenmesidir.