  1. 55 kW yüksek verimli motor sürücüyle yol verme

    Zor mu birsey sordum acaba?Yada cevap verilmicek kdar kolay:)
  2. 55 kW yüksek verimli motor sürücüyle yol verme

    55 kW 3 adet yüksek verimli motora sürücüyle yol verceğim.Gerekli malzemler nelerdir?(kablolama,şalter,termik,sürücü vb).Tavsiyelerinizi alabilirmiyim?
  3. 15 kW 3 Adet Motor Şalter Seçimi

    Teşekkür ederim ancak bu tabloda, 50 lik kablo kullanmam oneriliyor.Ancak ben 25 lık kablonun bile kurtarabileceğini düşünmüştüm.Gerilim düşümü 2,2199 V oluyor.Çekilen akım 85 oluyor 25"lik kablo için.Kafam karıştı.
  4. 15 kW 3 Adet Motor Şalter Seçimi

    Merhaba; 3adet 15 kW motorumu 25 "lik kabloyla besliycem.Elimde 35"lik yok.Ancak kompak şalter seçimi nasıl yapmam gerekiyor.100 A lik mi 160A lik mi? Hesabı nasıl yapılır.Cosfi kaç alınır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.Bu siteden cok şey ögrendim. Birde eger elinizde varsa kablo akım...
  5. 100 kVA Trafo Değişimi

    Mevcut 630 KVA bina tipi trafomu 100 KVA direk tipi trafo ile değiştirmek istiyorum.Prosedurler nelerdir.Neler yapmam gerekli.Nasıl bir bütçe ayrımalıyım.
  6. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    ups i gece devreden cıkarmayı deniyorum.Suan sonuclar iyi gibi.Ama tabi haftasonu nasıl olucak emin değilim?
  7. Trafo Yağ Analizi

    4x1600 kVA lık trafolarım var.Yağ analizi yaptırmak istiyorum.Bildiğiniz firma varmıdır.Marmara Bolgesinde.
  8. UPS Kapasitif Güç Kompansazyonu

    Og kablom var bunuda dusunurek reaktor bağladım aslında.Olçümüm OG den.
  9. UPS Kapasitif Güç Kompansazyonu

    fahri bey; Suanda 2.5kVAR reaktor baglı akım trafolarından once ancak değerlerim:Hafta sonu(çalışma yok) endüktif %7 kapasitif %98.Hafta içi enduktif %21 kapasitif % 11. Hiç reaktor bağlı olmadan hafta içi endüktif %10 kapasitif %18 cıkıyor.
  10. UPS Kapasitif Güç Kompansazyonu

    Sorunumun ups cıhazından kaynaklandığını düşünmekteyim.10KVA lık (befaş comnnet10) bir upsim var.Boşta çalıştığında kapasitif güç cekiyor. 2.5KVARLIK bir reaktor akım trafolarımdan(rg rolesinin) once baglamıştım.Ama hafta sonu degerlerim endüktif %6 kapasitif %100 cıktı.:(.Neler...
  11. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    sorunumun ups cıhazından kaynaklandığını düşünmekteyim.10KVA lık (befaş comnnet10) bir upsim var.Boşta çalıştığında kapasitif güç cekiyor.Bildiğiniz üzere 2.5KVARLIK bir reaktor akım trafolarımdan(rg rolesinin) once baglamıştım.Ama hafta sonu degerlerim endüktif %6 kapasitif %100 cıktı.:((.Neler...
  12. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    sn scorpion eyes; Rolem zaten reaktor devreye alıp cıkarabilen bir role ancak cosfi degerini 0.8 in altına indirmeme izin vermiyor.Bu yuzden akım trafolarından once bagladım ancak istedigim sonucu elde edemedim ne yaptıysam dengeye gelmiyor.Sizin solediginiz akım trafolarından sonra baglamam mı?
  13. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    ben seninkileri cevaplıyım.Devreye alıyorum dediğim reaktor yuksek gerilim kablosunun kapasitif etkisini yok etmek için.Akım trafolarından once baglamıştım.Role akım trafosu degerlerini kullanarak gerekli kapasitor degerlerini devreye sokar.Yani daha sonra takılır.Akım trafosu oranını ve kademe...
  14. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    nasıl gereksiz?Suanki degerlerim: endüktif %10,74 kapasitif %16.60 sizce gereksizmi?
  15. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    acaba reaktörleri akım trafosundan sonra bağlasam cozebilirmiyim?Roleye bağlamadan.
  16. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Degerlerim,Reaktor baglı degılken. 07.03.2012 08:01:34 aktif:36,647 endüktif 1,612 kapasitif 31,007 07.03.2012 17:00:21 aktif:36,868 endüktif 1,637 kapasitif 31,023 08.03.2012 08:00:59 aktif:37,159 ekdüktif 1,667 kapasitif 31,092 Role kael18-pc 18kademeli monofaz devreye alabiliyor.Varmıdır çözümü?
  17. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    İnşallah günlerdir ugraşıyorum.Derdime bir çare??Bunun birde hafta sonu var.Ceza kaçınılmaz gibi. Reaktorlerin(5 adet var) yarısı devredeyken 7.5 kvar yani. Endüktif %55 kapasitif %0 oluyor.Tüm reaktorler devredeyken endüktif %103 kapasitif %0 degelerlerinde.
  18. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Sisteme hiç reaktor baglamadığımda endüktif %10,74, kapasitif % 16,60 degerlerine ulaşıyor.Bu deger butun gun için. Aksam 5 ten sonra calısma yapılmadıgı için aksamki degerler endüktif %10.31 kapasitif % 23.
  19. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Dediğiniz işlemi akım trafolarından once 10 kvar lık reaktör bağlıyarak denedim.Ancak bu seferde endüktif enerji degerleri cok yükseldi.5kvarlık bi reaktor bile taktıgımda degerli cok yuksekte gordum. Sisteme hiç reaktor baglamadığımda endüktif %10,74, kapasitif % 16,60 degerlerine...
  20. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Arkadaşlar yüksek gerilim trafosundan trafomuza gelen uzun bir yüksek gerilim kablosu var.Bunu için reaktif güç kontrol rolemize reaktörler bağladık.(kael18).Ancak cosfi değerini 0.8 in altına indiremediğimiz için sorun yaşamaktayız.Reaktorleri akım trafosundan once bagladıgımızda ise endüktif...