Arama sonuçlarınız

  1. S7 300 print out problemi

    fc100'ü actıktan sonra menübarda print butonuna tıklayınca alırsın
  2. S7-300 Analog modülde PT100 kullanımı

    Arkadaşım senin PT-100 ün bozuk. Şimdilik yapabileceğin PT-100 ün kafasını açıp orada oksitlenme veya bir kopukluk varmı kontrol etmen eğer varsa onarmayı denersin.Öyle bir durum yoksa ilk duruşta değiştirecen.PT-100'de doğru çalışıyorsa değeri 100 ohm ve üstü görürsün.Kolay gelsin.
  3. Kontaktor hakkında bir soru

    Arkadaşlar kontaktör ne bir transformatördür ne de bir invertör. Sadece uzaktan kumanda imkanı tanıyan bir anahtarlama elemanıdır. Yani ne verirsen onu alırsın. 220 Vac girip 24dc alman gibi bir durum söz konusu olamaz. sanırım o böyle bişey demek istemedi. bu tabiki olmaz. kontaklar beslemeden...
  4. arkadaşlar plcde 4-20 ma anolog veriyi nasıl kontrol ederiz

    plcde bu veriyi elimkodaki gibi görmen için plcde programının yaparken rangeleri elimko cihazdaki gibi yapacaksın. daha sonra ihtiyacına göre cıkışını şekillendirirsin. plc markası versen daha iyi olur
  5. Step7_pro_5.3

    programı düzgün kurdugun sürece programı acabilirsin. Kurulunca deneme lisansından calısır. Ayrıca onunla beraber automation license maneger da kurulur. ordan lisanslarını görürsün