  1. roncevarlik

    Allen bradley NX7 run ışığı yanmıyor?

    Selamlar Allen bradley NX7 run ışığı yanmıyor? Ayrıca kırmızı ERR ışığı yanıyor. Nedeni ne olabilir? Yardımlarınız için teşekkürler.
  2. roncevarlik

    micro plc

    İlk olarak tsxcusb485 bilgisayara tanıtılmış mı? Eğer tanımlıysa driver manager'dan Unitalway haberleşmesine bu kablonun bağlı olduğu portun kullanıldığını görün.
  3. roncevarlik

    haddehane

    Mikrotek adresinde loop scanner çalışmasını izliyebilirsin.
  4. roncevarlik

    motorun gücü çok zayıf sorun inverter mi yoksa ayarları mı?

    220 v AC sürücülerde motor üçgen şekilde bağlanması gerekir. Bunu bir kontrol et.
  5. roncevarlik

    Sony KV-14LT1E led 11 kez flash yapıyor

    Swc. power supply entegresini değiştirdim. Sorun düzeldi.
  6. roncevarlik

    Twido Soft Döküman ve Programlar ve Sorunlar buraya !!!

    Haberleşme hızını arttırıp denediniz mi?
  7. roncevarlik

    4. A'dan Z'ye Görsel PİC Programlama Eğitim CD'si Çekilişi

    PİC Programlama Eğitim CD çekilişine katılmak istiyorum.
  8. roncevarlik

    altivar31

    schneider-electric.com.tr sitesinde aşağıdaki linkten istediğin dökümanlara ulaşabilirsin. Otomasyon ve Kontrol
  9. roncevarlik

    Twido Soft Döküman ve Programlar ve Sorunlar buraya !!!

    Twido plc'de run ışığı yanıp sönüyorsa PLC stop konumundadır. Bunu bildirir. Haberleşme hatana gelince programa kablon nedir? Banı kabloların PC'ye tanıtılmış olması gerkiyor. O işlerde tamasa modbus paremetrelerini kontrol et. Programın haberleşme kablosunun bağlı olduğu portu kullandığını gör.
  10. roncevarlik

    2000w 220volt rezinstansım haftabir yanıyor

    Merhaba Fotografta ki resistansta hava yüzeyini genişletmek için kullanılan metal yapraklar görünüyor. Bu yaprakların resistansın gövdesine iyice bağlı ( yapışık) olması gerekiyor. Arada boşluk varsa resistansın gövdeisnden ısı atımı zorlaşır. Bu da resistansın çok ısınmasına neden olur. Aşırı...
  11. roncevarlik

    endüstriyel pc hakında yardım

    Sistemi kontrol etmek için PC veya END. PC yanında PLC koymanız gerekiyor zaten. End. PC'yi ne amaçla kullanmak istiyorsunuz? Verimi depolayacaksınız. Çalışma paremetrelerimi zamana göre kayıt alınacak. Trend izleme işlemimi yapacaksınız. Eğer bunlar yapılmayıp sadece kontrol amaçlı bir...
  12. roncevarlik

    endüstriyel pc hakında yardım

    Bence sisteme bir PLC koy. PC'yi de çalışaçağın SCADA'ya uygun bir desktop koy. Bunları da güzel bir panoda topla. End. PC pahalı, Desktop ona göre çok ucuz. Tamir olayı desktop daha kolay ve daha kısa. Makinanın kullanıldığı yerde yedek bir PC bulundurulabilir. Sistemin detayını...
  13. roncevarlik

    drivere bağlı motorlar

    İki motorda çalışıyorken ayrı ayrı akımlarını ölçtün mü? Yük eşit diyorsun eminmisin? Belki o motorun hattında mekanik bir sıkışıklık oluyordur. İstersen iki motoruda yükten kurtar. Boşta çalıştırarak akımlarını ölçüp karşılaştır.
  14. roncevarlik

    zelio V1.1 bağlantı sorunu

    Zelioya bağlandığın COM port seçimin doğrumu? Baudrate ayarları doğrumu? Bağlantı (haberleşme) ayarlarını gözden geçir.
  15. roncevarlik

    üçgen230/yıldız400 50 hz 0.12 hp 0.09 kw 1360 devir rediktörlü konveyör motoru

    http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/86E88D6DE9E4A73988257577001B1C80/$File/60254-en%20%28web%29.pdf buraya bakarsan görürsün. Sağ bağlantıda nötr girdiğin yere (7) yazmış. Alttada 7 nin açıklamasını nötr olarak bildirmiş.
  16. roncevarlik

    üçgen230/yıldız400 50 hz 0.12 hp 0.09 kw 1360 devir rediktörlü konveyör motoru

    Diğer yazına da yazdım. L1 - faz, L2- nötr. 220v ac girişli cihazları için.
  17. roncevarlik

    Atv 11 l1 l2 monofaze l1 n monofaze arasındaki fark

    L1 - faz, L2 nötr girilir.
  18. roncevarlik

    üçgen230/yıldız400 50 hz 0.12 hp 0.09 kw 1360 devir rediktörlü konveyör motoru

    Motorun etiket değerlerine bakarsın. Muhtemelen 220v ve 380v yazıyordur. O yüzden seçeceğin ac drv. 220v veya 380v olmalıdır. 100v - 120v sana uymaz.
  19. roncevarlik

    invertırın motora bağlantı şeması atv 11

    FUN menüsünden PS2 ayarından önceden ayarlı hızları istediğin gibi ayarla. LI girişlerini de ileri geri olarak uygun olacak şekilde ata. Denemeni yap istediğin şekilde çalışacaktır. (kullanım kılavuzu sayfa 8)
  20. roncevarlik

    invertırın motora bağlantı şeması atv 11

    Atv11 besleme 220v ac bu yüzden motor üçgen bağlanır. ATV11 beslemesi L1-L2 ve toprak bağlantısını yaparsın. Motor kablosunu U-V-W uçlarına bağlarsın. +15v ile L1 buton ile bağladığında ileri, +15v ve L2 ucunu buton la birleştirdiğinde geri dönmeyi sağlarsın. Hız bilgisinide potansiyometre...
Geri