  1. Tuhaf bir kapasitif ceza

    Sayaç değişimi olduysa akım ile gerilim ucu farklı bağlandığı zaman sayaç hatalı çalışır. Sistemde yük varken sayaç ile röleyi karşılaştırın cos değerleri eşit mi.
  2. Gerilim düşümü hesabı yardımcı olursanız sevinirim..

    Arkadaşlar 3*95+50 550 metre kablo kullandım.Trafodan 405v ölçüm dalğıç yanında ise 396v ölçtüm Şimdilik sorunsuz çalışıyor mevcut tafomda güç arttırımına gittim (100 kva ) aynı anda iki tane dalgıç rahatlıkla çalışıyor önerileriniz için çok teşekkür ederim....
  3. Gerilim düşümü hesabı yardımcı olursanız sevinirim..

    Dostum çok teşkkür ederim... trafodan kademe düşürsem 410v civarı gerilim elde edince sıkıtıntı olurmu sence...
  4. Gerilim düşümü hesabı yardımcı olursanız sevinirim..

    kardeş verdiğin proğram çok işe yaradı çok teşekkürler yanlız gelirim düşümü %4.1 çıktı çok büyük sorun teşkil ederimi çekilecek amper 60-65 civarı kablo 211 ampere kadar dayanıyor çok teşekkür ederim (elimde 95lik aliminyum kablo var o yuzden)
  5. Gerilim düşümü hesabı yardımcı olursanız sevinirim..

    Arkadaşlar tarımsal sulamda kullanmak üzere trafomdan 550m uzaklıkta 37000w'lık dalgıç kullanacağım, (aynı dalgıç pompa aynı derinlikte 60-65 amper çekiyor trafonun dibinde ) 550 metre sonra kablo kesiti ne kadar olmalıdır.Alimünyum kablo kullanacağım maliyet açısından 95lik kablo yeterlimi...
  6. Faz-Faz mı Faz-Toprak Arıza Akımı mı Daha Yüksektir?

    gerilimle akım doğru orantılıdır. gerilim arttığında akımda artar. dolayısı ile çekilen güçte artar. p=u.ı Ters orantılı degilmi gerilim arttıkça akım düşmezmi..?