Arama sonuçlarınız

  1. Counter işlemi için sensör ama ısı yüksek

    kardeşim omronda 1300derece sıcaklığa kadar dayanıklı manyetik swichler var iş yerinde kullanıyoruz ve memnunuz işimizi azalttı
  2. bunker seviyesi

    walla kardeşim maliyetten kaçmak için sondayı soğutabilirsin. su zarfı yaptırırsan işini görür bence yada hava bağlayıp soğutabilirsin
  3. Lazer sönsörü yardım

    ewet arkadaşım eyupbakan üstadımın dediği gibi de sickden faydalanabilirsin 4-20 mA lazerler var. ha maliyetli olur diyosan ipli 4-20mA encoderlerde var lazere göre fi.yatı daha uygun..............
  4. pt 100'mü termokupl'mu ?

    kardeşim 0-300 derece sıcaklıkta kullanacaksan pt100 termocoupleye göre daha avantajlı3 damarlı kablo kullanabilirsin termo. maliyeti pt100 e göre daha fazla. ai kartında 1 den fazla termo sorun yaratabilir ama pt100 de problem olma ihtimali çok düşük...elimko pt100 kullanabilirsin.............
  5. Tamagawa encoder bağlantı problemi

    yener74 arkadaşıma katılıyorum ama besleme verdikten sonra çıkışlara osilaskop bağlayıp sinyalleri görerek değerlendirirsen daha garanti olur
  6. Counter işlemi için sensör ama ısı yüksek

    arkadaşım anladığım kadarıyla sıcağa dayanıklı bi sensör arıyorsun. öncelikle sana şöyle söyleyim. manyetik bi swich işini rahatlıkla görür bunun için ısıya dayanıklı swichler var örneğin balluf, sick, omron vs marka elektronik enstrüman satan firmalar var ve aşırı ısıya dayanıklı swich...