Arama sonuçlarınız

  1. kayacenker

    yarı iletken kontaktör

    iCon tristörlü güç kontrol modüllerini üreten Elektrolojik'te muadilini yerli olarak bulabilirsin. Kolay Gelsin.
  2. kayacenker

    alron karmetmakina grup arge bu firmalardan hangisi iyi

    Kapasitif Reaktif Problem : Şebekeye belirlenen limitlerin (50kVA üzerindeki tüketiciler için kapasitif reaktifin aktife oranı %15 i geçmemelidir) üzerinde kapasitif güç basmak. Kolay gelsin.
  3. kayacenker

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    Elektrolojik Firması 10 A, 20A, 40A, 80A, 120A, 160 A akım değerlerinde ThyriCon Tristörlü Kompanzasyon Kontaktörlerini 6 yıldır üretiyor. 2005-2010 arasında ABB Türkiye organizasyonuna ürettiği 6000 Adetin üzerinde tristör modülü sahada çalışır durumda. 2010 sonuna kadar ABB ile olan sözleşmesi...
  4. kayacenker

    1600 kVA Trafo ve 100/5 Akım Trafosu Durumu

    50kVAr lık kademeye paralel olarak, düşük yüklerin kompanzasyonunu sağlamak amacıyla, 50 kVAr lık ALRON bağlamak sanırım sağlıklı bir öneri değil. 50kVAr lık kademeyi 3-5 kVAr'a indirgemek için Alronun 45-47kVAr endüktif basması ciddi aktif kayıplara sebep olacaktır. Elektrolojik'in ürettiği...
  5. kayacenker

    Çok Yönlü Kompanzasyon

    Bugüne kadar kullandığımız şönt reaktörlerde aktif kayıpların %5'in altında olduğuna hiç rastlamadım. Geçtiğimiz günlerde kullandığımız 25kVAr lık Ergun marka şönt reaktörün tam yükteki kaybını 1400W ölçtük. Sn. Durceylan'ın işaret ettiği husus çok önemli. Reaktif bedel ödemeyelim derken aktif...
  6. kayacenker

    alron karmetmakina grup arge bu firmalardan hangisi iyi

    EPU Elektronik'in ve Elektrolojik'in ürettiği tristörlü dengesiz yük kompanzasyon sistemleri gayet başarılı sonuçlar veriyor. Üstelik Alron' un çözümünde kaçınılmaz olan aktif kayıplar söz konusu değil. "Kapasitif Reaktif" problem olmayan sistemlerde Şönt Reaktör YANLIŞ arkadaşlar.
  7. kayacenker

    ALRON uygulaması

    Alron' un aktif kayıpları konusunda bilgisi olan var mı?
  8. kayacenker

    Hiçbir Ayar Gerektirmeden Doğru Kompanzasyon Yapan Röle

    Sistemde kapasitif reaktif problemi olmadığı halde şönt reaktörle (Alron vb.) çözüm üretmek doğru bir uygulama değildir. Şönt reaktörlü uygulamalarda reaktif problemini çözersiniz ancak, aktif kayıplar sebebiyle faturanızda bir değişiklik olmaz. Kolay gelsin...
  9. kayacenker

    monofazede kompanzasyon nasıl olacak ltfn

    Yeni nesil UPS, invertör klima ve elektronik balastlı floresan lambalar, kapasitif reaktif akım çeken yüklerdir. Aktif tüketimin düşük olduğu zamanlarda (gece, hafta sonu, tatil) bu yükler sayacın kapasitif reaktif yazmasına sebep olurlar. En basit çözüm devreye uygun güçte sabit bir şönt...
  10. kayacenker

    Benzin istasyonunda geceleri kapasitif yazıyor. Ne yapmalıyım?

    Buna benzer problemlerle banka şubelerinde de karşılaşıyoruz. Yeni nesil UPS ler ve elektronik balastlı floresan ampuller kapasitif etkiye sahip. Bu durum düşük akım çekilen saatlerde sıkıntıya neden oluyor. En iyi çözüm herfazı ayrı ve küçük adımlarla kompanze eden reaktif güç kompanzasyon...
Geri
Üst