Arama sonuçlarınız

  1. Kompanzasyon Problemi ( 21 Ocak 2008 )

    Syn TKNSYN Arkadaş yanlış anlmışsınızsözlerimi.Mevcut kurulu sistemlerde (OG) değişiklik yapılma zorunluluğu yok.Sadece sayaçlar değişiyor.Bizim yapmamız gereken mevcut sistemi kombi sayaca uydurmak.Ben onu yaptım.3 telli bağlantıyı (aron)4 telli bağlantıya uyarlamak.Atmamamız gereken şeylerse...
  2. Kompanzasyon Problemi ( 21 Ocak 2008 )

    Arkadaşlar sorunu bugün çözdüm.(tabi sizlerin önerilerinide hesaba kattım) Sorunum hatırlarsanız hem indüktif hem kapasitif aynı anda gidiyordu.Sayaçlarım OG de kompanzasyonum AG de idi.TEDAŞ tan izin alarak sayacı tekrar kontrol ettim.Ve 2. fazın olmadığını tesbit ettim.Sorun şu:OG deki gerilim...
  3. Kompanzasyon Problemi ( 21 Ocak 2008 )

    Önerileriniz için teşekkür ederim.3 faz role sipariş ettim gelince deneyeceğim.TKNSYN arkadaşa :Site tek trafodan beslenen sanayi müşterisi konumunda.Mesken tarifesi yok.Bu gün yeni bir şey deniyorum 30 kvar sabit devrede role devre dışı.Bakalım hangi tarafa gidiyor.ind? mi cap? mi ona göre...
  4. Kompanzasyon Problemi ( 21 Ocak 2008 )

    Sevgili meslektaşlarım kafayı yemek üzereyim.Sorun şu: İstasyon bir site 200 hane .Sayacı değiştirdim.Kombi sayaç taktım. Sayaçdeğişmeden önce ind %9 cap %4 idi.sayaçtan sonra 4 günde %33 ile %26 oldu. Yapmadığım işlem kalmadı düzeltemedim.8 yıldır kompanzasyon işi yapıyorum.12 adet büyük küçük...
  5. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    benim motorum bilyeli değirmeni kayışlı tahrik ediyor ve sizin fan yükünüzden daha ağır bir yük.kalkınma 15-20 sn buluyordu.konvertör denedik sağlıklı olmadı.(yük ağırlığından daolayı).Sorunu OG yi düzelterek çözdük.
  6. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    enezli kardeş sizin sorununuz tıpkı bizim sorunun aynısı .Bizdede aynı güç motor aynı sofstarter aynı trafove aynı tedaş gerilim düşümü vardı. Çözüm:tedaştan ayrılıp teiaş tan bir fider aldık.(Eski fiderdeki diğer alıcıları başka fiderlere yönlendirdiler fiderde tek biz kaldık).otomatik kademeli...
  7. Rgkr Neden Çalışmıyor?

    Fahri bey ABB Firması bizim birçok konuda çalıştığımız bir firma onların RVT Serisi RGKR sini 1600 Kvar lık bir panomda kullandım verim alamadım çünkü çok teferruatlı bir role en küçük bir değer dalgalanmasını bile algılıyor. Rolenin çok hassas olması bazen iyi olmuyor .Bu yüzden rvc serisi hem...
  8. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    syn uzman benim sorunumda aynı ama cevabınızı anlamadım.bende sayaçlarımı yeni değiştirdim ve 10 gündür değerler ind %30 cap.%30 gidiyor.Gece ve gündüz değerler aynı.Role ABB RVC 12.R ole ayarları şöyle cosf 96 c/k 025 fazaçısı 90 .Üstelik eski sayaçta cosf 99 için 35 KVAR lık bir gurup...
  9. Rgkr Neden Çalışmıyor?

    Sorum özellikle FAHRİ Beye olmakla beraber tüm katılımcılara .Kompanzasyon panolarımda (8 adet) ABB RVC 12 Role kulanıyorum 2 yıldır.hiç sorun yaşamadım.Önerdiğiniz Kael ve Entes rolelerin artıları ve eksileri nedir ABB Roleye karşı.Yazarsanız düşünürüm.
  10. Rgkr Neden Çalışmıyor?

    Önceki soruma cevap için FAHRİ beye teşekkürler.Yeni sorunum şöyle:Kompanzasyon istasyonumda role arızalandı .Yeni role aldım taktım cosfi 93 normal lambası yanıyor 5 kvar alıyor sadece.Ama reaktif yükseliyor.ayarlar normal.Roleyi başka istasyonda denedim normal çalışıyor.Panodan 200 A. yük...
  11. kompanzasyonda sayaç etkisi

    Herkese selamlar.Benim sorunum şu: Biliyorsunuz 2008 de kombi sayaç zorunluluğu geldi.Bende 9 adet istasyonumdaki sayaçları değiştirdim.Ama 2 istasyonda son değerler ind.%9 kap.%4 iken sayaç değişince 2 günde ind.%36 kap.%26 oldu ve düşmüyor.önceden 40 KVAR lık bir gurupla kompanze olurken şimdi...
Geri
Üst