  1. Profibus Ethernet Dönüştürücü

    x0914667 evet o markayı biliyorum. sorunsuz çalışıyor derken denedin değil mi?
  2. s7-300 Data Block Actual Value Sorunu

    Çözümü buldum. Flimbonun dediği gibi data view seçiliyor. Sonra data block a online olunuyor. Edit menüsünden Initialize Data Block seçiliyor. Böylece bütün initial value ler actuel value ye ekranda yazıyor ve download ikonu ile PLC ye yüklüyoruz. Cevaplar için teşekkürler
  3. s7-300 Data Block Actual Value Sorunu

    Hayır upload değil orjinal program Macix dediğin gibi ilginç bir olay. Değerleri tek tek yazmak mümkün evet fakat zahmetli bir iş. Ayrıca MMC nin imajınıda önce almak lazımdı artık geçti. Başka bir yolu yokmu initial değerleri actual e yazmak için.
  4. s7-300 Data Block Actual Value Sorunu

    Merhaba, Arkadaşlar S7-3152 DP PLC ye elimdeki backup programını yükledim. Fakat datablock lardaki initial value değerleri actual value e yazılmadı. Initial value de olan motor hız değerleri, redüktör değerleri v.s. actual value e yazılmadığından actual value deki değerler sıfır kaldı. Haliyle...
  5. Profibus Ethernet Dönüştürücü

    Merhaba, Arkadaşlar MPI portu üzerinden s7-300 ve s7-400 PLC lerden veri okumak istiyorum. Bildiğiniz uygun fiyatlı profibus ethernet dönüştürücü var mı? Ayrıca bu ethernetler fabrikanın network sistemine girecek. PLC lerden bu verileri ethernet ile (TCP/IP) alıp değerlendirebileceğimiz tavsiye...
  6. s7-300 PLC ler Arası Haberleşme

    Evet MPI hattı sonundaki PLC de bilgisayara veri aktarmak için ethernet dönüştürücü olacak. Yalnız kullandığımız CPU MPI portu izole ise 1000 metre MPI lar arası kablo çekilebiliyormuş. İzole değilse 50 metre çekilebiliyormuş. Bu konuda bilgisi olan arkadaş var mı?
  7. s7-300 PLC ler Arası Haberleşme

    PLC lerin sadece MPI portu boş durumda ve üzerilerinde ethernet portu yok.Ethernet modülü herbir makine için almam çok pahalı olur. MPI lar üzerinden haberleşme veri toplama mümkün olmaz mı? Hız çok önemli değil, hatı hızını düşürebiliriz. Sadece üretim verilerini alacağız.Bu arada hat uzunluğu...
  8. Garaj Otomasyonu

    Şimdi oturup biri bu dediğin programı yazarmı sanıyorsun. Hem kendin dene. Takıldığın yer olursa sadece takıldığın noktayı sor. Bütün programı belki 1000 network luk programı yazdırman çok zor:)
  9. s7-300 PLC ler Arası Haberleşme

    Merhaba, Fabrikamıza 10 adet S7-300 PLC olan makine var.(CPU 315-2 DP) Bu PLC lerin DP hattı sürücüler tarafından kullanılıyor. MPI portları ise boştur. Biz bu PLC ler arasında MPI networku oluşturarak bilgisayar scada sistemimize veri almak istiyoruz. Bu mümkün müdür? PLC ler arası profibus...