  1. Trafonun yüklenmesi ve sıcaklık değeri hakkında

    trafoların %70 in üzerinde çalıştırdığınızda sıcaklığın artışının kontrol edilmesi gerekir. eğer sıcaklığı belli bir değerin altında tutamıyorsanız özellikle trafoda yağının içinde C0,CH4,C2H6, ve H2 gazları birikmeye başlar ayrıca yüksek sıcaklık trafo yağının O2 ile oksidasyonu ile hızla...
  2. bu trafo neden yanmaz

    sigorta yerine kalın kesitli tel bağlarsan muradına erersin.
  3. Trafonun yüklenmesi ve sıcaklık değeri hakkında

    aklını yedin herhalde. 1.Trafo uzun süre %70 in üzerinde yüklenmemesi lazım 2. Trafo yağı uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırıldığında hızla yaşlanır. Bu da trafonun ömrünü azaltır. fanları sürekli çalıştırarak da bir miktar sıcaklığı düşündürebilirsin... En mantıklı şey güç artırımına...
  4. trafolarda yapılan testler

    nüve topraklaması koptuğunda, genellikle trafodan ark sesi duyulur. ayrıca trafo yağı üzerinde gaz analizi yapıldığında yüksek miktarda yanıcı gaz değerlerine ulaşılır. ayrıca kayıp tg testinde (%pf) test değerleri bir önceki test değerlerinden farklı çıkar. (yanı ch, ve cl değerleri düşer chl...
  5. Görmeden inanmam diye buna derim!

    yağın renk sayısının artması, iç yüzey gerilimin düşmesi tamamen kimyasal bir olay ve tamamen yağın moleküllerini ilgilendiren bir durum... benim merak ettiğim şey acaba elinizde bir istatistik var mı, yağ rejenasyona tabi tutulduktan sonra kaç yıl içinde tekrardan yaşlanmaya yüz tutuyor. yeni...
  6. Trafo & röle test cihazları

    kayıp tanjatı (%pf) ölçümü için şu anda dünyada en çok tercih edilen ve bu teste adını veren dable firmasının m2h-d veya yeni piyasaya sürdüğü mhm cihazlarını tavsiye ederim ayrıca bu cihaz ikaz akımında ölçmeye yarıyordur. ayrıca dc direnç ve sarım oranları için ise raytek firmasının...