Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sistemde sabit olarak 25 kvar lık tri faze kondansatör mevcut
r fazında ki yük 20 amper ( yükler değişken olarak girip çıkabiliyor tüm fazlarda )
s fazında 8,5 amper
t fazında ( 12 amper
trafo 800 kva
her fazdaki monofoze kondansatörler (röle kontrollü ) 0,5 kvar- 2,5 kvar... ve röle...
rölem yeni tip estel , sayacımda elektronik.. yanlız sistemde 800 kva lık trafo var, ama işletme tam yük çalışmıyor. hatta hiç yük taşımıyor denebilir.
son beş günlük sarfiyat değerleri şöyle
0,85 kw aktif
1,12 kvar reaktif
0,30 kvar kapasitif.
konu başlığını açan arkadaşım nerdesin. önerdiğin programda insanlar sorun yaşıyolar. lütfen yardımcı olurmusun.
benim bir sorum olacak bu arada, e-plan ile simulasyon yapabiliyormuyuz?
yane bir şantiye kuracağım, bazı yükler vericem, kompanzasyon yapıcam.. bunu destekliyormu e-plan? :)
Kardeş önce güvenlik sonra iş! bu sebeple fren şart.
ve elektrikçinin işinide elektrikçiye bırakmanı tavsiye ederim.. sonra o motorlar kavrulmasın :)))
Enerji politikası herkesin keyfine göre olmaz.
aslında bi yandan haklısın, kimi kesim faturasını bile ödemiyo , sonuç rtük zammı
neyse ben yazmadım , siz görmediniz ... :)