Arama sonuçlarınız

  1. trafo idari ve teknik şartnamesi lazım

    Denildiği gibi TEDAŞ-MYD şartnamesi genel anlamda yeterli olacaktır. Ancak Yükte ve Boşta kayıplar şartnamede max 1600kVA ya kadar yazılmış. Kayıplar trafonun maliyetini ve çalışırken de işletmeye maliyetini doğrudan etkiler.Hatta Türkiyede genellikle trafolar aşırı yüklendiği için, trafonun...
  2. 100 MVA transformatör tasarım ve hesabı

    Sn Sapmaz, 100mVA trafolarla ilgili herhangi bir üretim detayı bilmiyorum ve paylaşılmasını bende gerçekten isterim. Ancak 100mVA herhangi bir trafo değil. Bunu yapabilen firma Mehmet Muratoğlunun dediği gibi ya yutdışından bir ortakla çeşitli gizlilik anlaşmaları yaparak imal ediyordur, ya...
  3. Hermetik Trafolarda Çok fonksiyonlu koruma rölesi

    Sn ercan25eem bu cihazı elbetteki biliyorlar ama ben türk bir firmanın imal ettiğini bilmiyordum. Firma ismi verirseniz bende kendileriyle iletişime geçebilirim. Bir hafta kadar önce Elmek, Elkim, Erkar, Demir Makine, Delta gibi firmalardan insanlarla konuştum. Onlar üretmiyor. Bilgisi olanlar...
  4. 100 MVA transformatör tasarım ve hesabı

    Sapmaz arkadaşım, emir önyargılı değil gerçekçi. Bugün 100MVA bir trafonun dizaynını burada kimse paylaşmaz. Çok ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bir proje ancak ticari amaçlarla paylaşılır, yani para karşılığı satılır. 100MVa projesi değil, trafoyu yapmak için gerekli olacak...
  5. Hermetik Trafolarda Çok fonksiyonlu koruma rölesi

    Hermetik rölesi dediğiniz Tedaş MYD/99-032.B Hermetik Tip... teknik şartnamesinde çok fonksiyonlu koruma rölesi olarak anlatılan röle olsa gerek. Diğer verdiğiniz detaylar zaten şartnamelerde yazıyor. Bu röle ile ilgili olumsuz birşey duymadıysanız taktir ederim. Çünkü vaktiyle yurtdışından...
  6. Hermetik Trafolarda Çok fonksiyonlu koruma rölesi

    Arkadaşlar merhaba. Tedaşa göre 630kVA ve üzeri hermetik trafolarda çok fonksiyonlu koruma rölesi kullanılması gerekiyor. Ancak bu cihazlarla ilgili Türkiye de satıcılar dahil kimse yeterli bilgiye sahip değil. Aşağıda Comem RIS ve Automation 2000 DGPT2 marka cihazların linkleri var. Comem...
  7. 20-15/0,410V trafo Primer Bobin Dizaynı

    Arkadaşlar Merhaba Bir süredir forumu takip ediyorum, yardımseverliğiniz ve paylaşılan bilgilerin kalitesi genellikle çok güzel. Bende yardımlarınızı bekliyorum. Yurdışından gelen bir talep için yüksek gerilimi 20 veya 15 kV da çalışacak trafo yapmamız gerekiyor. Müşteri trafo boştayken YG...
Geri