Arama sonuçlarınız

  1. 4 Buşingli Trafo

    Problem çözüldü heralde doğru işlem yapmışsınız :) ama ne mutlu size bilmemek ayıp değil ögrenmemek ayıp derler .
  2. 4 Buşingli Trafo

    Trafonun etiketinde bağlantı grubu vardır , bakıp bizimle paylaşabilirmisiniz , büyük ihtimalle trafonun primer tarafı yıldız bağlı 4 . Buşhing de nötr .
  3. yüksek gerilim manevrası ve kesici kilitlemesi hakkında

    Serseri arkadaşlar doğrular , ama evet diyelimki kesicin gaz kacağından blokaja gitti , işin erbabı birini arıyorsun mesela beni :) tabi bu özel bi santralse .
  4. Trafolarda devreye girme akimlarini azaltmak icin ne yapmaliyiz?

    Usta sen bu işi hakkıyla bilmiyon :) Diyosunki konu acıldığında INRAJ yazmıyodu zaten bu işi bilsen arkadasın anlatmak istediğinin INRAJ akımları oldugunu anlardın .
  5. Bu haziranda mezunum ama?

    Merhaba , Bu benim kendi düşüncemdir katılmayanlar olabilir , para 30 yasından sonra kazanılır , 30 yasına kadarda bir işte uzman olman gerekir o işin profesörü olucaksın , elektrikte doktorluk gibidir , bi dal seciceksin ve o işi hakkıyla bileceksin o işin en iyisi aranan elemanı olucaksın ben...
  6. Trafolarda devreye girme akimlarini azaltmak icin ne yapmaliyiz?

    Efe ustam ister kırıl istersen kırılma ben dogruysam dürüstsem , gerisi önemli değil , sen benim dediklerime yalan diyebilirmisin , seni hayatımda tanımam , görmedim ama yazdıklarından anladığım kadarıyla sen sadece dağıtım trafosu devreye almıssın , yalansa yalan de senden özür dileyeyim ...
  7. Trafolarda devreye girme akimlarini azaltmak icin ne yapmaliyiz?

    Efe usta hiç bir trafo yükte devreye alınmaz , ama ben burdan sunu cıkarıyorum senin gördüğün en büyük trafo 2500 kva sen bi 250 mva nın devreye alınmasını görde sonra konusalım .
  8. Yüksek gerilim işletme sorumlulukğu hk

    Yok abi bulundurmak zorunda değilsin , elektrik müşavirliği yapan firmalar var onlar sana yardımcı ,
  9. Kesici Testleri ile alakalı

    Murat kardeşime katılmakla beraber , evet kesin bir standart olmamasına karşın kesici firmaları ansı standartlarını baz alırlar , mesela kontak geçiş dirençleri 100 a le ölçülür neden ansı böyle der .
  10. Kesici Testleri ile alakalı

    12 kv kesici demişsin fakat kaç amper olduğunu söylememişsin buda kontakgeciş dirençleri için önemli ,aslında her markanın değerleri farklıdır ama aralarında cokda fark olmaz eger kesicin 1250 a lik ise kontak geciş direnci maksimum 20 mikro ohm , 630 a ise 40 mikro ohm , kapama zamanı 80 mili...
  11. Hermatik Trafo

    Kusura bakma ama yanlıs görmüşsün ,ve abb delta röle kullanmıyor.
  12. 2 trafonu paralel bağlanması hakkında

    Trafon bosta calıssa bile devamlı enerji altında kalması iyi değil ,diyelimki bir trafoda bakım yapılması gerekti ,birini enerjisiz bırakman lazım bu durumda böyle bi şansın yok malesef ikisininde enrjisini kesiceksin demektir .çünkü kesici ortak , bence sakıncaları çok daha fazla sen ikisinede...
  13. Trafolarda devreye girme akimlarini azaltmak icin ne yapmaliyiz?

    volkan bey demeraj motorlarda olur , trafolarda ınraj akımları vardır yeni nesil sekonder koruma röleleri bu işi rahatlıkla cözebiliyor .
  14. Dyn11 trafo yerine Dyn5 trafo konulabilir mi?H

    faz sıraları değişebilir ona dikkat etmek lazım , ama bilincli bir şekilde yapılırsa hiç bir problem cıkmaz .
  15. Dyn11 trafo yerine Dyn5 trafo konulabilir mi?H

    evet konulabilir , hatta dyn 5 ve dyn 11 paralelede giriebilir ama özel sartları yerine getirildikten sonra .
  16. Teknik eleman bu kadar ucuz mu?

    arkadaşlar bu olay malesef arz talep meselesi , maasınız yüksektir diyomuyorum fakat siz ordan cıksanız sizin yerinize aynı maasla calısacak baska birileri olduğu sürece sizin maasınız değişmeyecektir.
  17. Hermatik Trafo

    Sayın Rainbow , bu konuda bilgisiz oldugunuzu iddaa etmek hata olur , sizi yadırgamak içinde bunları yazmıyorum sakın alınmayın , evet 25 derece referans sıcaklığıdır doğru tahmin etmişsiniz hava -30 da olabilir ama , trafoya ekliyeceğiniz yağ ve trafonun içinde ki yağ aynı hava ortamında olup...
  18. Hermatik Trafo

    Yağın sıcaklığı ve sargıların sıcaklığı , 25 dereceyse ne eksik nede fazla basma imkanınız olmaz , ama basınc ayarının nasıl yapıldığını biraz daha acıklayıcı olarak anlatırsanız ögrenme imkanımız olur.
  19. Hermatik Trafo

    Merhaba Rainbow evet işlem yerinde cok rahat yapılabilir cok fazla techizata gerek yok ama uzman kişinin yapması gerekir tabiki , fakat hermetik trafolarda basınc ayarı yapılmaz , yani hermetik röle değiştirildikten sonra uygun sekilde tekrardan yağ ilave edilir ,trafonun içinde sıfır hava...
Geri
Üst