  1. 'Overcurrent at drive output'

    Aynı arızayı LS MD2S 1400T veriyordu. Başka bir MD2S 1400T VSD deki dataları indirdim sonra sorunlu VSD ye yükledim. Bir daha bu arızayı vermedi. MD2S 1700T VSD mizdeki sorunu bir türlü çözemedik. Servisle irtibat kurduk ama onlarda işin içinden çıkamadılar. Belki VSD menüsüne parametrelerine...
  2. 'Overcurrent at drive output'

    Merhaba arkadaşlar. Leroy Somer marka MD2S 1700T VSD mizde şöyle bir sorun var. bazen 24 saat çalıştıktan sonra bazen 48 saat çalıştıktan sonra bazen de daha kısa sürede 'Overcurrent at drive output' arızası verip stop ediyor. VSD mizin akım kapasitesi 2500 Amp dir. 53 Hz de çalıştırdığımızda...
  3. Leroy Somer MDX-Soft_v2_5.EXE

    Arkadaşlar Merhaba Leroy Somer MDX-Soft_v2_5.EXE programının nasıl kullanıldığına dair elinde kullanma kılavuzu olan var mı. Leroy Somer dökümanlarını didik didik ettim ama nasıl kullanıldığı yazmıyor.
  4. Paratoner direği

    Arkadaşlar bir sorum olacak. Bizim sahanın yüksek bir tepesine paratoner direği dikmeyi düşünüyoruz. Paratoner direğine 100 mt mesafede petrol kuyusunun beslendiği güç trafosu ve Control panosu var. Aynı zamanda 500 mt yakın mesafede trafo merkezimiz var. yine yakın bir mesafeden enerji nakil...
  5. 630 kVA Step up trafosunun çıkış değerlerindeki farklar

    yıldız bağlı.VSD ye 400 v giriyor. Frekansa görede VSD çıkış yapıyor.örneğin 40 frekansta 274 volt çıkış veriyor. Bu çıkış 630 kVA 400/(1950-3800)Step up Trafosuna giriyor.1950 volt ile 3800 volt arası trafo kademeleri var. VSD çıkşları (Aynı zamanda trafo girişleri)eşit A-B:274 A-C:274 B-C:274...
  6. 630 kVA Step up trafosunun çıkış değerlerindeki farklar

    STEP UP TRANSFORMER Merhaba arkadaşlar. Bizim petrol kuyusunda 630 kVA Step up trafomuz var. Boşta test yaptığımızda Giriş Gerilimleri A-B:274 A-C:274 B-C:274 Volt okuyoruz. Çıkış Gerilimleri A-B=1510 A-C=1510 B-C=1930 Volt okuyoruz.okuyoruz. Bunu sebebi trafo sargılarındaki problem mi yoksa...
  7. Hem kapasitif hem reaktif ceza

    Bahsettiğim motor 2000 mt derinlikte bir petrol kuyusu motoru(ESP). Üretimi günlük 30 varil civarında olduğundan önceliği başka sahalardaki kuyulara verdiler. Sıra bizimkine gelene kadar 2 ay geçti. Evet düşük yükten dolayı kompanzasyon işlemi devreye girimiyordu. Şuanda motor değişti ve sorun...
  8. Hem kapasitif hem reaktif ceza

    Petrol istasyonumuzun Ana Trafosu 630 kVA dır. Bir petrol kuyusu var.Aylık 180 kw bir güç harcaması oluyor.10 gruplu bir kompanzasyon panomuz var.Kuyu motoru yandı.Yaklaşık 2 ay kuyu stop kaldı. Bu süre zarfında aylık 5 kw gibi bir harcama oluyordu.Sayaç değerlerini takip ettiğimde reaktif...
  9. Kısa Devre Sorunu

    Sigortanız toprak kaçak sigortası işe nem den dolayı atabilir
  10. Kısa Devre Sorunu

    Priz sigortasından beslenen bir ampül var mı?varsa ampulün duy bağlantısında kısa devre olabilir.