  1. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    Merhaba arkadaşlar, evet Fahri bey bizce de aktif filtre en uygunu ama bildiğiniz üzere aşırı paralı. Diğer taraftan 189 veya 210 hz arasında kararsızız. Firmalarla görüşmek faydalı tabi ki ama iş direkt olarak ticarete girdiği için çok sağlıklı olmuyor. Çünkü kriz ortamında minimum maliyetle...
  2. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    Merhaba, Biz teknik ekip olarak, cos-fi'yi 1'e yaklaştırarak amperleri düşürüp jeneratörün kullanımını rahatlatmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için kompanzasyonun şart olduğunu düşünüyoruz. Yanlız kompanzasyon devrede iken jeneratör çalıştırılmaz olayını anlamadık. Çünkü jeneratör STOP iken...
  3. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    Arkadaşlar, seyahatte olduğum için foruma girememiştim, yazamadım kusura bakmayın. Jeneratördeki yüklerin tümü tristörlü (soft-starter ve driver). Yeni kurulduğu için de takdir edersiniz ki bu yatırımın şimdi yapılması gerekiyor. Ölçüm de yapamayacağımız için harmonik yükden de bihaberiz :)...
  4. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    Merhaba arkadaşlar, 2500 KVA OG Çıkışlı jeneratörden, OG/AG 380V çıkışlı 2500 KVA Trafolu bir ünite var ve burada filtreli dinamik kompanzasyon yapacağız. Herhangi bir şebeke yok sadece jeneratör var. Max.kurulu güç 2000 KW. Bu sistemde sizce herhangi bir problem olur mu? Jenaratör Cos-fi =...
  5. Bir Güçkaynağo ile kaç Sensör devresi yapılabilir ?

    Arkadaşlar merhaba, aklıma takılan bir soruyu paylaşayım. Mesela elimizde bir basınç sensörü ve PID ile yapılmış bir devre var diyelim. Sensör 4-20mA. Bir adet 220V/24V DC güç kaynağı ile sistem çalışıyor. Şimdi aynı panoda yanına benzer bir devre daha yapılacak. Buna ayrı bir 24V...
  6. 6,2 MW yük için Trafo seçimi

    Merhaba Fahri Bey, Evet yükü parçalayabiliriz ve 3*2500 KVA diye düşünüyoruz. fakat parçalı kullanmak belki dengesiz kullanıma yol açabilir diye düşündük. Acaba bu şekilde mi kullanmalıyız ya da yine 3*2500 KVA yapıp paralel mi çalıştırmalıyız ?
  7. 6,2 MW yük için Trafo seçimi

    Merhaba Arkadaşlar. 6,2 MW kurulu gücü olan bir fabrika için trafo seçimi yapılacaktır. Ancak tek trafo mu yoksa 4-5 parça halinde trafo mu kullanmak iyi olur. Kesici-Kayıplar-Bakım-Malzeme-Ücret vs. yönünden hangisini tercih etmeliyiz?
  8. 6 MW/saat gücündeki fabrikanın topraklaması

    Afedersin :rolleyes: Çok teşekkür ederim yardımına. Mutlaka değerlendireceğim. Selamlar.
  9. 6 MW/saat gücündeki fabrikanın topraklaması

    Sn.Vipeoutx Teşekkür ederim yazınız için. Fabrikanın binası yapılı. Elektrik tesisatı yapılacak şimdi. Ama sanırım ölçüm yaptırmak ve akabinde davranmak gerekecek. Ama paneller ile trafonun arası uzak. Topraklamayı trafoya yakın bir yere mi yapmak gerekir? Veya farklı noktalardan çok fazla mı...
  10. 6 MW/saat gücündeki fabrikanın topraklaması

    Arkadaşalar merhaba. 6 MW/saat gücünde bir fabrikanın topraklaması yapılacak. Nasıl yapmamız konusunda tereddütlerimiz var. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
  11. Fabrika Aydınlatma

    Sayın Volcano, Marka-model verirseniz memnun olurum. Sayın Emrecevik, Kullandığınız ürünün marka-model bilgisini ve aydınlatma yüksekliğini verebilir misiniz? Sayın Zeybek26, fabrikanın tavan yüksekliği 12m. , Montaj aralığı 6m. acaba 2'li mi yoksa 4'lü mü uygun olur ? Arkadaşlar...
  12. Fabrika Aydınlatma

    Sayın Fahri Bey. Çok haklısınız. Sanırım bile bile lades diyeceğiz... :(
  13. Fabrika Aydınlatma

    Merhaba Arkadaşlar Bi kağıt fabrikasının iç tavan aydınlatması yapılacak. Ben daha verimli olduğu için sodyum buharlı metal halide armatürlerle tasarladım. Fakat sonra incelediğimde tüm kağıt fabrikalarının civa buharlı lambalar ile yapıldığını gördüm. Hatta avrupadaki bazı fabrikaları kontrol...
  14. Telsiz telefon ile internet

    Arkadaşlar önerileriniz çok güzel ama burada hali-hazırda iletişimi sağlayan bir telefon var. Bundan elektronik olarak herhangi bir şekilde hat çıkışı alınamaz mı acaba ?
  15. Telsiz telefon ile internet

    Arkadaşlar merhaba. Bulundugumuz yer enyakın elektrik ve telefona yaklaşık 2 km. uzak. Bir montaj yapıyoruz ve elektriğimizide jeneratörle üretiyoruz. Burada GSM çalışmadığı için telsiz telefon ile görüşüyoruz. Ana telefon 2 km uzakta. Ben bu elimdeki telsiz telefondan bir telefon çıkışı almak...
  16. İnverter Filtre Gerekliliği

    Merhaba arkadaşlar. İnverterlere ek olarak satılan LC , EMC , Giriş Şok Bobini, Çıkış Şok Bobini, Fren Kıyıcı vs. birçok filtre ve ekipman var. Bunların tam olarak görevleri neler ve kullanmanın yararları veya kullanmamanın zararları nelerdir?
  17. 3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo

    Sayın hicbirsey, söylediğinizde haklısınız ancak işçilik lineer olarak artmaz. Bahsettiğiniz taşeron art niyetliymiş. Çünkü ince kablonun çekilmesi grup kabloya göre daha kolay ve pratiktir. Köşelerde ve giriş çıkışlarda hiç zorlamaz. Zaten taşeron işi gerçekten bilen biri olsa bu ince...
  18. 3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo

    Arkadaşlar teşekkür ederim ilginize. Ama hâla cevabı bulamadım. Tüm kablo ile ilgili dökümanları ve forumları okudum ve hepsinde hesap yapılırken veya kablo seçilirken 3*X + Y şeklinde öneriliyor. Yani sonuç olarak tüm parametreler kabloyu tek tek çekmenin daha iyi olduğunu gösteriyor ama niye...