  1. 1600 KVA trafo problemi

    Tesisimizde kesicili trafo koruma hücresi bulunmakta. Trafo değeri 1600 KVA , 31,5/0,4 kV. Koruma hücresi ulusoy marka. Önceki aya kadar sürekli kesici toprak hata akımından açardı (18 A civarı) Bu nedenle trafonun yıldız topraklamasını kuvvetlendirdik. şimdi bu sorun düzeldi. Ancak nötrden...
  2. XLPE kabloları hakkında yardım...

    Sanırım kabloları topraklamamış olabilirsiniz. kabloların dış kılıfını sadece bir uctan topraklamanızı öneririm.
  3. Asenkron motorun içine yağ kaçarsa ne olur?

    Yağ zamanla motorun içinde gezindikçe tozu, metal parçacıklarını toplar. Aynı zamanda oluşan arklardan dolayı yağ bozulmaya ve oksijenle birleşerek farklı ve iletken olabilecek nitelikte maddeler oluşmaya başlar. Oksidasyon sonucu yağ çamur halini alır. Bu madde fırçalar üzerinde birikirse...
  4. Mühendislik Yeterlilik

    Avrudaki uygulama gerçeken kulağa hoş geliyor. Ama bazı olaylarada vurgu yapmak lazım. Bunun başında bizim meslek odalarının teknik açıdan çalışan mühendislere bu yetkiyi verebilecek nitelikte personeli var mı. Pek sanmıyorum. Zaten bizim ulkemizdeki meslek odaları mesleki konular yerine daha...
  5. bizde kapasitif sayaç yok napalım

    REAKTİF SAYACINIZ ÇALİŞMİYOR MU?
  6. 6a sigorta neden açmaz?

    Sayın sürekavcısı; sizin ilgilendiğiniz bu konuda yardımcı olabilmek için biraz daha bilgi bize sunabilirseniz eminimki arkadaşlar problemi daha kolay çözebileceklerdir. Devreye ait kısa bir çizim, sigorta tipleri ve sınıfları, kullanılan kablo cinsleri uzunlukları, kullanılan...
  7. NEMLİ YERLERDEKİ ELEKTRİK PANOLARINDAKİ OKSİTLENME..

    oksitlenmeyi gidermek zor. pano içinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ise en iyi çözüm oksitlenmeye maruz kalabilecek yerleri yağlı boya ile boyamaktır. panonun hava alması içinde kullanılan cihazlar için uygun olcaktır. lamba kullanmak veya ısıtıcı kullanmak nemi gidermene yardımcı olur...
  8. XLPE kabloları hakkında yardım...

    çekilen kabloların birbirine olan mesafesi ne kadar.
  9. Og Yer Alti Kablolarinin DÖŞenmesİ İle İlgİlİ montaj bilgisi

    kablo tek taraflı topraklanır. çift taraflı topraklandığı takdirde toprak üzerinden gelen kaçak akımlar kablo üzerinde sirkülasyon akımlarına sebep olmakta ve kabloya zarar vermektedir.
  10. Panolarda Kısa Devre Dayanım Hesabı

    hangi formül için sorduğuna bağlı . sen formülleri yaz ben sana yardımcı olmaya çalışırım.
  11. topraklama sorunu

    topraklama ölçümü yapılırken topraklayıcının topraklanan kesim ile temasının kesilmesi gerekir. kesilmediği taktirde tesiste bulunan izalasyon arızaları sebebiyle meger doğru bir ölçüm yapamaz.
  12. jenerator güc faktörü

    öncelikle 300 kVA gücünde sincap kafesli asenkron motor standart olarak üretilmemektedir. yani bu güçte bir motor bulunmamaktadır. büyük ihtimal motor gücünüz 315 kVA dur veya 300 hp (220 kVA ) dur. motorlar boşta çalışırken şebekeden tam yükte çalıştığı gücün ortalama %5 kadar bir güç çeker...
  13. Trafo koruma ve işletme topraklaması 5 ohm mu? 2 ohm mu?

    arakadaşlar benim bildiğim kadarı ile olması gereken şudur. ev bina fabrika ve diğer tesisatlarda olması gereken 30mA ' a kadar insan diğer canlı ve cansız varlıklar üzerinden akım geçmesine olanak tanıyan bir direnç olmalı. bunun hasabı var. insan direnci 2000 ohm alınarak yapılan hesap sonucu...