Arama sonuçlarınız

  1. ahmet günal

    Kablo kesiti hesabi

    0.012*50*100/3 Ortak çarpan*güç*mesafe (100 MT aşağı ise 100 MT baz alınır ) Buna göre hesap yapılırsa 25mm2 kablo çıkar
  2. ahmet günal

    Motor Gerilim Düşümü Hesabı

    Slm benim anladığım yanlışsa düzeltin lütfen 2 adet motor 45 kW 1 adet motor 3 kW doğrumu Bu şekilde ise 70 lik kablon kurtarır şalter açmaya gelirsek 2.pompayi öncelikle tek dene faz karşılaşması olursa salterin açma ihtimali var
  3. ahmet günal

    Kablo kesiti hesabi

    0.012*50*50\3
  4. ahmet günal

    Abb pstx170 soft starter akım hatasi

    Arkadaşlar slm abb pstx 170 softstarter im var geçenlerde bir hata meydana geldi akım kadranı daha önce 200 a ya kadar ayar yapılıyordu bir arıza oldu 0_30 a ekranda ayar sikalasi görünuyor ve 30 a üstüne ayar yapamıyorum hatayı da silemiyorum sizce arıza ne olabilir teşekkürler
Geri
Üst