  1. wincc 3 adet plc haberleşmesi

    Hocam wincc de TCP/Ip ayarlarını kontrol etmeni öneririm.Bilmediğini varsayarak 1. TCP/IP de sağ tıkladıktan sonra "system parameter" > "unit" > " logical device name" burada bağlanmak istediğin bilgisayarın ethernet kartını secmen gerekiyor. 2.TCP/IP içerisinde tanımladığın bağlantılarını...
  2. Micromaster 440 Vector Kontrol ve Encoder Sorunu

    Encoder sinyaliniz parazitten etkileniyor olabilir. Encoderin blendajını hem motor hemde sürücü tarafında bağlayın ve encoder kablosunu mümkün oldugunca motor kablolarına yaklasıtrmadan cekin. iyi çalışmalar
  3. ABB senkrom motor ve MM440

    ABB motorun etiket değerlerini birebir girmelisin.Verdiğin link bozuk indirme yapamadım ama motorun nominal frekansını ve devrini birebir girmelisin yoksa akım problemi ile karşılaşırsın.Mesela; 77.8 Hz , 2500 devir ise birebir bu degerleri gir 50 Hz üzerinden hesap yapıp invertere girme...
  4. PID kontrol ile MM440 sürücü

    Malesef müşteri siemens marka sürücü istediği için bende forumda mm440 ile pid araştırması yapıyorum. Senin bu konuda seçim şansın var ise ABB bu iş de uzmanıdır ve basit bir şekilde ayarlayabilirsin.
  5. Tork Nedir? Tork Kontrolü Nedir?

    Tork nacak_68 arkadasımızın da dedigi gibi motorun gücü demektir. Mesela;7.5 kW (15 A) degerinde bir sarıcı motoru olan bir sarıcı çözücü uygulamasında sıkı bir şekilde sarım yapılmasını istiyorsan Tork kullanılır.Bunuda sürücü ile yapmak en mantıklı ve kolay olanıdır.Frekans calısırken sürücü...
  6. 1. S7 1200 PLC Programlama Kitabı Çekilişi

    S7 1200 PLC Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  7. esa oparatör kullanım

    slm arkadaşlar , esa oparatör panellerinin özellikle 575w nasıl programlandığına dair elinizde döküman var mı? plc den gelen ve plc ye giden verileri nerden ve nasıl ayarlıyoruz . şimdiden teşekkürler .
  8. micromaster tork kontrol

    hatanın sebebi 1520 de ve 1521 de surucunun hesapladıgı tork degerini yanlış hesaplaması...benden sonra bole bir sorunla karşılaşan olursa uğraşmasın , tork değerini bi de kendi hesaplasın ...
  9. micromaster tork kontrol

    teşekkürler.sanırım benim bu uygulamada kullanılmasına gerek yok ..hatanın sebebi ile alakalı bi yardımda bulunabilirmisin
  10. micromaster tork kontrol

    selam arkadaşlar; bizim işletmede tork kontrollu olarak çalışması gereken bir makinada siemens mm440 (5.5 kw) sürücüyü kullandım 2 index li olarak çalışmasını istiyorum(0. indexde tork 1. indexte jog çalışacak) makinaya start verdiğimde "f0453" hatası veriyor .jog çalışmayı sorunsuz bir...
  11. Og Kesicisinin Sökülmesi & Toplanması (resimli)

    Bu şekilde açık bir dille anlatılması gerçekdende faydalı oldu. bende bekliyorum farklı konuların resimli anlatımını :)
  12. 0-10 v sistemde 0,2-0,3 V dalgalanmayı nasıl engelleriz

    senin sinyalini bozmayacak buyuklukde bir kondansator( denemeyle bulunabilir) koyabilirsin.
  13. Pic ile yapılmış devrede manyetik alan sorunu

    Diğer arkadaşlarında dediği gibi devre semanı eklersen daha faydalı oluruz bu problemi cozmende.Hatta motorlar ile birlikte bi fotosunu koyarsan daha faydalı oluruz
  14. Kompanzasyon için cosfi acısı nasıl bulunuyor

    hepinize cok teşekkür ederim..cok aydınlatıcı oldu..emeğinize sağlık
  15. Kompanzasyon için cosfi acısı nasıl bulunuyor

    bi mikro işlemci ile yapılıyorsa bu işlem ben nasıl bulacam aktif ve reaktif güçleri ???
  16. Kompanzasyon için cosfi acısı nasıl bulunuyor

    Merhaba arkadaşlar, Benim merak ettiğim bu kompanzasyon için gerekli olan cosfi açısının nasıl bulunduğu..yani o akım ile gerilim arasındaki acıyı bulmak için mikroişlemciye nasıl bir işlem yaptırttırılıyo ki hesaplanıyo...Benim aklıma ilk gelen sinusoidal bir dalga oldugu için her bir...
  17. Tek start butonu ile 3 motoru çalıştırıp durdurmak

    sn yuksekgerilim, Teşekkürler açıklaman için
  18. Tek start butonu ile 3 motoru çalıştırıp durdurmak

    start butonundan sonra yapılan mühürlemenin manasını cözemedim açıklarsanız sevinirim.... mesela ;1. kontaktorun enerjilenme kısmında start butonuna baslı tuttugumuz muddetce zaten 1 nolu kontaktor enerjili olacaktır ayriyeten bide muhurlemenin özel bir sebebi var mı....
  19. push butonla makina çalıştırmak

    M0 ve M1 diye tabir ettiğim elemanlar kontaktorlerdir.M1 de stop butonuna bağlı olarak çalışan kontaktordur
  20. push butonla makina çalıştırmak

    Resim deki gibi muhurleme yaparsan Starta bastığında motor çalışır Stop a bastığındada durur.Mantığı start butonuna bastığımızda M1 in normalde kapalısı üzerinden motor çalışır tabi bu arada M0 kontaktorumuzde Kapanır start butonundan elinizi cekseniz dahi M0 kontaktoru üzerinden devre kendini...