Arama sonuçlarınız

  1. COS Nedir?

    Arkadaşlar rezistif olmayan yükler şebekeden çekilen enerjinin tamamını verime çeviremezlerve aktif sayaçta bunu göremeyiz kayıpları vardır. Bir motorun üzerinde yazan Cos değeri kısaca şebekeden yani üreteçten alıdığının ne kadarını iş, verim olarak kullanabileceğini gösterir. Bir motor...
  2. faz uyuşmazlığı neden olur...

    değerli arkadaşım , öncelikle yg tesislerinin 3 faz üzerine kurulduğunu biliyoruz bu nedenle sistemin 2 veya 1 faza düşmesini ve ringe girecek olan istasyonun ring şartlarına uyması içinde kurulan bi korumadır. çalışmasını sağlayan sebepler ise kesici kutuplarının üçününde kapanmaması yada...
  3. MC30-R 3 Faz-1 Toprak Aşırı Akım Rölesi

    hocam tarihe bakılırsa bu sorun çoktan çözülmüştür. fakat burada akım trafo olabilecek sorunlar bence şöyledir. 1- akım trafo oran hatası olabilir 2- polarite tersliği ki muhtemelen sorun bu 3 rölenin terminali katoloğuna uygun bağlanmamış olabilir.
  4. Patlamış Gazlı Kesici Fotoğrafları

    arkadaşa büyük geçmiş olsun. Bu gibi durum ile karşılaşmamanın yolu kesiciyi lokalden kapatmamaktır. Tabi uzaktan kontrol yoksa, imkanlar dahilinde düzenek hazırlayıp mümkünse uzaktan kapatmak. İkinci bir konu belki başka bir arkadaş bahsetmiştir ama bende tekrar hatırlatayım dedim. SF6 gazlı...
  5. GÜÇ TransformatÖrlerİnİn Paralel ÇaliŞmasi

    arkadaşlar yanlış bilmiyorsam step-up genelde ototrafo veya Yy0 trafo oluyor ama olmasa bile trafoda elbette sorun olmamalı. çünkü sistem şartlarını türbine hız ve uyartım vererek senkrona uygun hale getirince üreteç sisteme bağlanıyor. burada şartlara üreteçi uydurmak sizin elinizde ama güç...
  6. İki fiderde de aynı anda arıza görülüyor.

    arkadaşım müşteri trafolarının bağlantı grubu nedir? mümkünse öğrene bilirmiyim?
  7. 154 KV Kesici Faz Uyuşmazlığı Bilgisi Üretir mi?

    Gerçekten bende merak ediyorum.Lütfen sorunu nasıl çözdünüz ve sorun nerden kaynaklanıyormuş.Tüm emekçiler için gerekli.
  8. 154 KV Kesici Faz Uyuşmazlığı Bilgisi Üretir mi?

    arkadaşım umarım sorununu çözmüşsündür.problemin nedenini anlamak için öncelikle kesici kataloğundan faydalanarak faz uyuşmazlığı rölesinin bobin ucunu çıkar, çalışmasını engelle ve kesiciye kapama komutu ver.eğer kesicinin herhangi bir kutbu kapatmıyorsa, sorunu kapama devresinde ara.yok tüm...
Geri