    Chillerlerin Set Ayarları

    Servisten gelen arkadaşlar doğru söylemiş sürekli dur kalklarda enerji tasarrufu sağlayamazsın.ya sürekli çalıştırcan bi set değerinde zaten belli bir değerde calıştırırsan değere yakın çalışacağı için fazlan enerji tüketimin aşırı olmaz ama ayarlarını kurcalarsan yada değiştirirsen makineyi...
  2. neon34

    Dijital output kartını korumak

    hocam hem kolay hem ucuz plc outputdan 24vdc çıkış alıyorsun.24vdc bobinli bir röle kullan rölenin com ucuna transistör kartını hangi voltaşla tetikliyorsan onu gir rölenin açık kontağındanda transistörü tetikle en kötü rölenin kontağı bozulur....
  3. neon34

    Omron fiyat listesi

    schrack röle kullanırım senin yerinde olsam yada telemecanique röle kullan ben sürekli kullanıyom sorunsuz ve fiayatını heryerde bulabilirsin
  4. neon34

    40kw gücü olan bir panoya kaçlık bara kullanılması lazım?

    40kw güç 80 ampere çeker yani 40kw*2:80amper
  5. neon34

    a+b+c+c-b-a- sorusunda cvp arıyordum ...

    Dostum yukarda çizdiğin cizimin açıklaması var mı