  1. İşletme Topraklamasından Geçen Akım.

    Nötr ile toprak arasındaki potansiyel ölçümü cevabı bulmanızı kolaylaştırır sanırım, belki de çözümü bulmuşsunuzdur, epey geç gördüm mesajı, ortalama 240 volt olması gerekiyor gerilimlerin, toprak üzerinde ki potansiyel nedeniyle farklar ortaya çıkıyor sanırım.
  2. Topraklama Direnç Değeri Sabit Değil, Nedeni Nedir?

    çubuk çakarak referans alan meger cihazında topraklama çubuklarına yakın mesafede olunmaması gerekir, minimum 3 mt uzaktan referans alınırsa doğru değer ölçülebilir.
  3. Market topraklaması

    hem topraklama değerini meger cihazı ile ohm cinsinden ölüp toprak geçirgenliğini anlamak lazım, 1 ohm seviyeleri uygundur. Ayrıca enerji panosunda nötr-toprak arası potansiyel farkına bakılmalı, bu değer 2 Volt un üzerindeyse yarı iletken ekipmanlar-özellikle pc ve kumanda kartları- etkilenir...
  4. Topraklama

    Kesinlikle bağlanır, yukarıdaki açıklamalr da güzel ve doğru özetlenmiş.
  5. Hava Soğutmalı mı? Su Soğutmalı Chiller mi?

    ikisi de kullanım amacına göre seçilebilir ancak su çevrimli de veri merkezi gibi yüksek hassasiyetteki yerlerde su algılama sensörleri vb. de kullanılması gerekir.
  6. jenaratör girdiğinde herşey yanıyor

    Bu tip sorunlarda jeneratör faz yönlerinin şebeke faz yönleri ile aynı olmaması durumları ile sıkça karşılaşılıyor. 3 fazlı cihazlar yoğun olarak etkilenir. Monofaze cihazlarda etkisini göremezsiniz. Sorununuz bu durum sanırım. Jeneratör çıkış bağlantılarında faz sırası değişikliği çözüm olabilir.