  1. 1000 kva trafolu bir bina boş olduğundan dolayı kapasitife giriyor

    Bazı röleler off set isimli kademe içeriyorlar. Bu kademe üzerinden kondansatör veya reaktör devreye alabiliyorsunuz. Röle bu kademeyi sürekli veya sizin ayarladığınız saat aralığında devreye alıp-çıkarıyor. Bu yöntemle de sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.
  2. cos fi ile güç faktörü farkı

    Bizim karşılaştığımız sayaçların tamamı reaktif güçle aktif gücü oranlıyor, eğer sınır aşılmışsa reaktif bedeli yazıyor aşılmamışsa reaktif bedeli (yani ceza) yazmıyor. Basite indirgersek, Cosfi: Akımla gerilim arasındaki açının cosinüsü PF : Akımla gerilim arasındaki açının tanjantı