  1. Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Topraklama yapmanin ASIL nedeni, guvenlik (carpilmaya karsi tedbir) degildir, bunun ferrorezonans, veya gecici kacaklarda olusabilecek toprak - kapasitans yuklemesi ile hatlarda voltaj yukselmesi sebebiyetidir, fakat teorik acidan hala tam anlayabilmis degilim, ciddi bir teknik aciklama...
  2. Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    O zaman soyle ekleme yapayim, trafo tarafinda da topraklama yok! yani faz-toprak arasi akim akamayacak. Bu durum kotumudur?
  3. Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Alpay bey, Demek istedigim; topraklama hic yapılmasa, carpilma olayi da hic olmaz, oyleyse neden topraklama yapariz?
  4. Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Benim bir sorum olacak; koruma topraklamasinin amaci, bir kacakta hat-toprak akimi ile sigorta attirip, insani carpilmadan korumaktir degilmi? fakat topraklama hic olmasa(trafo ve tuketici tarafinda) kacak olsa bile carpilma olmaz, topraklama yapmak her zaman faz- toprak arasi carpilmaya...
  5. AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Fahri bey, gonderdiginiz dokumani inceledim, sebeke turune gore avantaj/dezavantajlar bilimsel bir dille aciklanmis cok guzel bir dokuman, hatta TURGUT ODABASInın diger kitaplarini satin almayi dusunuyorum cidden, paylasiminiz icin de tesekkurlerimi tekrar iletirim. Fakat ben o notlarda secimin...
  6. AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Fahri bey, TTnin de degisik konfigurasyonu var, ve ayri yeten trafolarin TT sebeke olarak yapilma zorunlulugunu gosteren ifadeyi nerden bulabilirim? Tesekkurler.
  7. AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Merhabalar, Mesken icin kullanilmasi gereken sebeke sistemini (TN,TT) hangi yonetmelikde bulabiliriz?, elektrik ic tesisat ve topraklama yonetmelikleri var elimde fakat bulamamaktayim, eger bulabilen varsa sayfa nosunu da yazabilirse cok sevinirim.
  8. Hayalet voltaj?

    Yalnız potansiyel farktan soz edebilmek icin de kapali bir devre olmasi gerekmezmi? Siz TT sebede faz-toprak gerilimi olcersiniz cunku trafo trafında notr hattının toprak baglantisi vardir bu devreyi tamamlar. Fakat iki ucu bosta bir iletken, toprak arasi tek baglanti ile okunan potansiyel fark...
  9. Hayalet voltaj?

    Induksyondan dogan bir gerilimde, kablo eger kendi uzerinde kisadevre yaparsa (loop) gerilim 0a cok yakin bir degere dusmesi gerekir, transformatorun sekonderini kendi uzerinde kisadevre yapip voltaj olcmek gibi birsey bu. Ayrıca induksyon olusan bir tel tek uctan topraga kısadevre zaten yapamaz...
  10. Hayalet voltaj?

    Eger primer-sekonder arasi herhangi bir ucta kisadevre varsa (izole trans. degilse vardir) normal, fakat benim ornekteki gibi izole bir sistemse evet oldukca anormal bir durumdur!
  11. Hayalet voltaj?

    Zaten baglatisi olmayan notr hatti ile toprak arasinda bir deger olcuyorum, notr- faz gerilimi olcmuyorum! Boyleyken de normalde hicbir gerilim olmamasi gerekir cunku havada bos bir kablo ile toprak arasi da hicbir baglanti (kapali devre) yok!
  12. Hayalet voltaj?

    kendi uzerinden, yani halka yapiyorum
  13. Hayalet voltaj?

    Arkadaslar, Adi, topraksiz, yarim metrelik bir kablonun priz grisi tarafinda notr kablo baglantisi yok yani kablonun tek ucuna sadece faz veriyorum, diger uc faza eslik ediyor fakat baglantisiz. Bu baglantisiz kablonun tek ucunu osiloskopa bagladigimda yaklasik +- 112 V sinuzoidal goruyorum ve...
  14. seri mi paralel mi?

    Tabiyki farkli potansiyelleri baglamanin bir anlami yoktur fakat velevki bagladin :D seri degil de diyemezsin! cunku 1 bateriyi cikartsan devreden akim da gecmeyecektir
  15. seri mi paralel mi?

    O zaman 2 kaynak dusunelim 3v ve 5v. Bunlarin (+) uclari bir, (-) uclari bir baglayalim. Seri midir, paralel midir?
  16. seri mi paralel mi?

    Ne seri ne paraleldir, veya hem seri hem paraleldir, tartismanin bir anlami da yoktur bence.
  17. Kontrolkalemi çalışma prensibi hk?

    vay be ne zor bir soruymus, kimsede bi ses yok:)
  18. Kontrolkalemi çalışma prensibi hk?

    Arkadaslar son olarak en mantikli yaklasim sanirim toprak faz arasi, bizim dokunmamizla birlikte olusann kapasitif etki, peki; Ben 220- 10 v izole transformator sekonder uclarina kontrol kalemi dokundurdugumda her 2 ucunda acik (toprak baglantisi yok) olmasina ragmen neden kontrol az da olsa...
  19. Kontrolkalemi çalışma prensibi hk?

    Arkadaslar son olarak en mantikli yaklasim sanirim toprak faz arasi, bizim dokunmamizla birlikte olusann kapasitif etki, peki; Ben 220- 10 v izole transformator sekonder uclarina kontrol kalemi dokundurdugumda her 2 ucunda acik (toprak baglantisi yok) olmasina ragmen neden kontrol az da olsa...