  1. Hareket Dedektörü

    arkadaşlar harekete duyarlı sensör ile 11 w kompakt fluresan lambaya kumanda edebilirmiyim. balastlı lambaları çalıştırmadığını duymuştum.bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
  2. harekete duyarlı sensörler

    arkadaşlar harekete duyarlı sensör ile 11 w kompakt fluresan lambaya kumanda edebilirmiyim. balastlı lambaları çalıştırmadığını duymuştum.bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
  3. cezadan nasıl kurtulurum

    bence röleyi değiştir.ve akım trafosundan önce beslenecek şekilde sabit bir grup devreye bağla.Sabit grup trafo gücünün %2 si civarında olsun..Kondansatörlerin yanma sebebi Röledeki adımlama süresinin çok kısa olmasından kaynaklanmış olabilir.
  4. günlük kayıt tutucam

    Aslında her ikiside doğru.bize gelen yazıda 50 KVA üstü diyordu.Mademki kurum 50KVA yı 0,60 la çarpıp 30KW olarak alıyor.30 KW ve üstüde yazılabilir. 50 KVA denebilir.
  5. paralel kollardaki akım toplamı

    pensampermetre ile bütün hatları panonun yapısı müsait olmadığı için ölçemiyorum.Ama trafo çıkışındaki akım trafosu 2500/5 yüksek değer gösteren çıkışın ölçü akım trafoları 1000/5 belki ondan kaynaklanabilir.Yani ana çıkıştaki tam algılayamıyordur. Ama kompanzasyon devreden çıkarıldığında durum...
  6. Kompanzasyon Takip Çizelgesi (yeni oranlar)

    2008 yılında uygulanacak olan oranlar endüktif reaktif %20 kapasitif reaktif %15 olarak uygulanmaya başladı.
  7. paralel kollardaki akım toplamı

    Arkadaşlar anlattığım durum yukardaki formüle uymuyor. yada ben tam anlıyamadım . çünkü trafo çıkışında çekilen akım düşük daha ilerdeki kolda çekilen akım ise yüksek görünüyor.kondansatörlerin çektiği akım dersek aradaki fark kondansatörlerin çektiği akım kadar değil daha düşük.
  8. XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    Sayın hocam videoyu inceledim.çok teşekkür edrim. ilk fırsatta edinmeye çalışacağım.ilgine tekrar teşekkürler
  9. XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    maalesef elimizde yok .o işlemi cam ile yapıyoruz.
  10. paralel kollardaki akım toplamı

    hocam 0,88 ve 0,99 değerleri cos q değeri mi? bende kompanzasyon grupları devre dışı iken cos q 0,79 okunuyor.ozaman 0,88 yerine 0,79 mu yazacağız.
  11. paralel kollardaki akım toplamı

    Arkadaşlar benim trafo çıkışındaki ampermetreden okuduğum değer Daha ilerdeki bir kol üzerinden okuduğum değerden daha düşük çıkıyor.Yaklaşık 80-90 A arası daha düşük okuyorum. Kompanzasyon sistemini devre dışı bıraktığımda Trafo çıkışındaki ampermetre 40-50 A daha fazla gösteriyor(ki normalde...
  12. XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    kablo başlığı için hazırlanan Xlpe kablonun içindeki yarı iletken tabaka soyulurken bazı noktaların derinden yaralanması neticesinde sivri noktalara ark şeklinde atlama olur bu nedenle kablo başlıkları patlar.Bu kötü işçiliğe verebileceğimiz en iyi örnektir.Kablodaki Yarı iletken tabaka...
  13. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    benim işletmemde 1600 kva lik üç trafom var.bütün ayarları yaptığım halde %20 civarında endüktif reaktif yazıyordu.Fahri yetiş ustamızın tavsiyesiyle iki trafoda 30+60.....60 olan gruplarımı 20+40.....40 olarak değiştirdim. Bir gün sonra endüktif reaktifi aktife oranı %16,5 olarak gerçekleşti...
  14. cezadan nasıl kurtulurum

    arkadaşım senin sorunun reaktif güç kontrol rölesine girilen cos Q değeri ile ilgili olabilir.Cos q değerini 0,99 olarak ayarla,böylece daha fazla grup devreye girecek endüktif reaktif oranı da büyük oranda düşecektir.röleye girilen c/k oranı da önemlidir.
  15. günlük kayıt tutucam

    bize gelen tedaş yazısında 1 ocak 2008 den itibaren 50 KVA üstü olanlar için Endüktif Reaktif %20 ,kapasitif reaktif %15 denmişti. 30 kw değeri nereden çıktı .açıklayabilirmisiniz.
  16. günlük kayıt tutucam

    Arkadaşlar benim çalıştığım işletmede tedaş görevlisi dün endeks aldı.Şu andan itibaren yeni oranlara göre tüketim yapıyoruz .Bundan sonra gelecek faturada Artık yeni oranları tutturmak için çabalıyoruz.
  17. 15 ve 20 kva olan iş yerlerinde

    9 kw -50 kw arası oranlar endüktif reaktif %33, kapasitif reaktif %20 olacak .Yeni oranlara göre kapasitif de alınacak diye biliyorum. yanlışlık varsa arkadaşlar lütfen düzeltsinler. saygılarımla.
  18. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    teşekkürler genç arkadaş
  19. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    Hocam daha öncede kompanzasyon sistemimdeki olumsuzlukları düzeltmem için önerilerde bulunmuştunuz. Bende önerilerinizi dikkate alarak mevcut sistemim için Kondansatör siparişi verdim. Gelmesi biraz zaman alır.Bayramdan sonra inşallah Sabit grup ve değerini kaybeden kondansatörleri değiştirip...
  20. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    merhaba arkadaşlar bana ana hatlarıyla tristörlü kompanzasyonu özetleyebilirmisiniz.mesela bu sistemde yine aynı kondansatörlerimi kullanıyoruz.kullanılan malzemeler nelerdir .bilgilendirirseniz sevinirim.