  1. Fabrika İçin Zil Cihazı

    sambay'ın dediği gibi priz çıkışına zaman rölesi bağlamak mantıklı çünkü benim kullandığım zaman ayarlı priz minimum 20 sn kadar çıkış veriyor ve değiştirilemiyor, fabrika zili için uzun bir süre.
  2. Fabrika İçin Zil Cihazı

    Zil değil ama dijital olarak programlanabilen prizler var piyasada satılan, girdiğiniz zamanlara göre priz enerji geçiriyor. Zili bu prize takıp, ayarlanan saatlerde çalmasını sağlayabilirisniz.
  3. Akım Trafosundan ne voltaj çıkar?

    Ha buarada söylemeyi unuttum, rölenin markası DEMA.
  4. Akım Trafosundan ne voltaj çıkar?

    R3AS20 (Aşırı Akım Kısadevre Rölesi) Rölenin üzerinde test butonu yok sadece reset butonu var, o da arızayı silmeye yarıyor. Üzerindeki 3 adet led ise ilgili fazda bir arıza olduğunda yanıyor(kitapçığına göre). Buyüzden rölenin çalışıp çalışmadığını bile anlayamıyorum. Bunu anlamanın başka bi...
  5. Akım Trafosundan ne voltaj çıkar?

    Bu gönderdiğin hiç işimi görmedi desem inanırsın heralde. Yeni bi trafo alacak olsam olurdu ama.
  6. Akım Trafosundan ne voltaj çıkar?

    Aslında asıl sorun Aşırı Akım Kısa Devre Rölesinin çalışmıyo olması. (Bunun yanında 3 adet analog ampermetrede çalışmıyo.) Yani sistem şu an korumasız çalışıyo. 24 VDC kumanda geriliminde bi problem yok. Benim amacım arızayı tespit etmekti. Hücre şemasından devre takibi yaptığımda ise...
  7. Akım Trafosundan ne voltaj çıkar?

    Arkadaşlar bir O.G. tesisinde ölçü hücresi içerisindeki ayırıcı ve kesici arasında kullanılan 3 adet akım trafosunun çıkışlarında faz-faz ve faz-nötr arası kaç volt görmem gerekiyo. Ben sıfır görüyorum da. Sanırım bu nedenle pano üzerindeki ampermetreler çalışmıyo. Akım trafosu oranı:15/5...