Arama sonuçlarınız

  1. Dragan

    Topraklama ölçme

    Yapmayın Allah aşkına lütfen insanlar ölüyor bu sebeple biraz ciddiye alalım şu işi artık... Çıktı almam lazım ama printer'ım yok monitörden alabilirmiyim gibi bir soru bu. Fotoğrafını çekip mail atabilirsin gibi de bir cevap gelmiş :) Ironi yaptırmak istedim sizlere umarım anlatabilmişimdir. :)
  2. Dragan

    Meger nedir? Megerler nasıl çalışır?

    Önüne gelen birşeyler yazmış yine... :) İzolasyon testleri çalışma geriliminin en az 2 katında yapılır. Test akımı çok düşük olduğu için test ettiğiniz objeye zarar verme ihtimali yoktur ama yinede 3 katını geçmemelidir. Meger'e biri Amerikan demiş ama İngiliz firmasıdır. Saygılar
  3. Dragan

    SELVAZ Metodu topraklama

    http://www.minervaelektronik.com.tr/ht-italia-ht2055-selvaz-adim-ve-dokunma-gerilimi-test-cihazi/
  4. Dragan

    Merhabalar arkadaşlar ölçü cihazı ile toprak hattını bulabilir miyim

    devrede kaçak akım rölesi var ise faz toprak arasına bir ampül yakın atarsa toprak odur atmaz ise nötr odur :) yoksada br kaçak akım rölesi bağlayıverin artık :)
  5. Dragan

    Ömer Celep | Technical Sales Manager @ Minerva Elektronik Gsm: 0532 255 4853 Skype: omerclp...

    Ömer Celep | Technical Sales Manager @ Minerva Elektronik Gsm: 0532 255 4853 Skype: omerclp Mail: [email protected]
  6. Dragan

    Çevrimici empedansı kac olmalı

    ÇEvrim empedansı demek istediniz herhalde :) Rloop=50V/Ia TT sistemler için TN sistemlerde 50V yerine 230V olmalı...
  7. Dragan

    Elektrikli Ocak kaçak akım attırıyor

    Kaçak akım pensampermetreleri ile hattıda kontrol edebilirsiniz. Belirttiğiniz ürünün böyle bir özelliği yok...
  8. Dragan

    Elektrikli Ocak kaçak akım attırıyor

    Aşağıdaki gibi bir ürünle kaçak akım değerini okuyabilirsiniz. Sorun kaçak akımın fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. http://sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/588-model-2434-kyoritsu-ka%C3%A7ak-ak%C4%B1m-pensampermetresi Eğer değil ise tesisatınızda ısınmadan...
  9. Dragan

    6 daireli bina elektriği

    En doğru yöntem kaçak akım rölesini test etmek öncelikle... Aşağıdaki gibi bir ürünle kaçak akım rölesinin kaç mA'de ve kaç mS'de attığını test edebilirsiniz. Bu sayede rölenizin sağlam olup olmadığı görürsünüz...
  10. Dragan

    topraklama ölçümü

    maalesef sökülmesi lazım... Ne yazık ki bu işi hakkıyla yapabilen yok :( eğer sökmezseniz baradan içeriye dağılan kablolamalar paralel ve seri direnç oluşrurur ve ölçüm sonucunuzu pozitif veya negatif yönde etkiler. Her iki şarttada yanlış ölçüm almış olursunuz. Sanpaelektronik.com üzerinden...
  11. Dragan

    İzalasyon Direnci Ölçümü

    Megger bu işin ilk çıkaranı yani piridir. İzolasyon megeri olarak anılır.
  12. Dragan

    pensampermetre vs digital multimetre

    RMS ölçüm yapan ürünler tepe değerin kök2'sini alarak sana ölçüm sonucunu verirler. Eğer sinüs sinyalin bozuk ise tepe değerinin kök2'si sana hatalı sonuçlar verecektir. Bu sebeple bozuk sinyallerde true rms cihazlar tercih edilmelidir.
  13. Dragan

    pensampermetre vs digital multimetre

    Ne kadar pahalı o kadar kaliteli katılmıyorum. Örneğin Japon ürünler Japonya'da döviz parametresinden ötürü Fluke'den pahalı fakat Yen-TR parametresi ile buraya ucuza geliyor. Bence Japonların Kyoritsu gibi bütün ürünleride Fluke'den kaliteli.
  14. Dragan

    Fluke Fiyat Listesi 2010

    aynı noktadan 5 dk ara ile yapılan 2 ölçümde de farklı sonuçlar verdiğini bizzat gözlemlemiştim.
  15. Dragan

    Fluke Fiyat Listesi 2010

    Appa 138F sflex modeline de bir göz gezdirmenizi öneririm. çok daha yüksek çözünürlük ve güç harmonik pf gibi ekstra özelliklei var...
  16. Dragan

    SEW ST-1520 ÖLÇÜ ALETİ KULLANIMI YARDIM..!

    kabloları renklerine uygun olarak portlara bağlayın yeşil kablo ölçüm alacağınız kazığa sarı ve kırmızı kablolar ise kablo uzunlukları boyunca cihazın kazıkları ile toprağa çakılır ve test butotnuna basılır...
  17. Dragan

    Meger Tavsiyesi?

    Meger adı üstünden en iyisi megger marka :)
  18. Dragan

    topraklama ölçümü

    Mahalli trafodan beslendiğinizde sisteminiz TT'dir. TT sistemlerde İşletme toprağı(yani trafonuzun toprak bağlantısı) ile sisteminizin topraklaması ayrı yapılır. TN sistemlerde ise ayrı bir toprak kablosu trafoya gider. Sistemde topraklama bulunmaz. TN sistemlerde kazıklı topraklama direnci...
  19. Dragan

    Tesisatlarda ölçüm ve denetleme

    Üretim tesisleri, yaşam alanları ve elektriksel güvenliğin sağlanması gereken her noktada topraklama konusu büyük önem arz etmektedir. Elektrik tesislerinde topraklama konusu “ Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği “ ile bazı standartlar ve kurallarla zorunlu hale getirilmiştir. Bu...
  20. Dragan

    Kazıklı Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

    Toprak direnci, toprağın elektrik akımını geçirebilmesi sırasında gösterdiği tepkidir. Topraklama ölçümü, toprak direnci test cihazı (Toprak Megeri) kullanılarak hassasiyetle yapılmalıdır. Peki topraklama direncinin ölçümü nasıl yapılır? Toprak direncini etkileyen faktörler nelerdir...
Geri