  1. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    http://www.transferbigfiles.com/22aa8975-4c40-4ff4-923a-6e40a2a3e140?rid=S-5fg5ODcteUwHEKklo7Bw2 Değiştirdiğim makel sayacın gün gün 30 dakika aralarla çekilmiş endeks bilgileri. Aktif - Reaktif - Kapasitif - Akımlar - Gerilimler
  2. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Ölçüm yapılan sayaç üzerinden fazların cosq'lerine baktım . L1= -0,56 , L2= 0,99 , L3= 0,64. Akımlar yüke göre değişiyor. (Akım trafosu oranı 15 / 5 A) , Gerilimler ise ; L1= 55,6 , L2= 62,8 , L3= 56,2 . (Bu 62,8 normal mi?) A.G. 'nin enerjisini kesip baktığımızda, cosq'ler değişiyor. L2...
  3. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Arkadaşlar yukarıdaki problemi reaktör ile çözdük. Yorumlarınız için teşekkürler... Buna benzer bir problemi başka bir işletmede daha yaşıyoruz. İşletme elektriği DHMİ den alıyor.400 kvA lık trafoları var. Enerji 1x 35 xlpe kablolar ile 400 m mesafeden geliyor.(6,3 kV)İşletmenin A.G.tarafında...
  4. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Yorumları okuduktan sonra problemi ayrıntılı anlatma ihtiyacı duydum. İşletmede O.G 'deki sayaçtan (makel) ölçme yapılıyor. O.G ile trafo (400 kVA) arasında yaklaşık 300 metre mesafe var. Kablolar 1x50 xlpe. İşletme kapasitiften cezaya girmiş. Hatta yük olarak fazla birşey yok. burası bir depo...
  5. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Cezaya kapasitiften giriyoruz. AG tarafının şalterini kapatıp yüksüz sayaç izlememde 4,5 kvarh lik bir yürüme oldu. Sisteme ne kadarlık bir şönt reaktör eklemem gerekli. Bu reaktörü rgkr den önce mi sonramı bağlamalıyım.
  6. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    400 kVA lık trafonun sayaç ile arasındaki mesafe 150 m. kadar.(sayaç O.G. tarafında) A.G. tarafındaki kompanzasyon gayet güzel çalışıyor. Fakat reaktiften cezaya giriyoruz. RGK rölesinin öncesine bağlamam gereken sabit ne kadar olmalı.