  1. 2000kva trafo değişimi

    1000 kva ile 2000 kva arasında kullanılan o.g akım trafosu oranı 40/5 oldugundan dolayı akım trafosunu değişmene gerek yoktur ama o.g trafo çıkış rolesinin ayarlarının mutlaka değişmesi gerekir bu işin o.g kısmını oluşturuyor
  2. Site Jeneratörü Dengesiz mi?

    jeneratör ilk çalıştığı zaman öncelikle 400 volt enerjiyi verdikten sonra jeneratöre ait olan kontaktörü enerjilendirir fakat bu arada bütün cihazlar devrede olduğu için jeneratörde ani bir yüklenme olur enerji 400 voltun altına düşer jeneratör tekrar 400 volta çıkış verene kadar bu arada...
  3. topraklama hakkında bilgi

    oturma odasına en yakın yer neresi ise oradaki buattan bir adet toprak kablosu çekilmesi gerekir çok maliyetli değil 5-10 mt kablo masrafın olur cüzi bir rakam
  4. YG sigortası neden atar?

    sadece yağışlı havalarda atıyorsa izalatörde çatlak olabilir varsa seksiyoner ve trafo buşinglerinde sorun olabilir ama normalde atıyorsa devrede parafudur varsa onu iptal edip kontrol edebilirsin