  1. harmonik ölçümünde alınan sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili yardım

    L1(V)/L1(A) ort. L2(V)/L2(A) ort. L3(V)/L2(A)ort. Arms 249 A 245 A 232 A THD V % 4,17 % 4,13 % 4,17 THD A % 32,47 % 31,23 % 33,61 L1N(V) ort. L2N(V)ort. L3N(V)ort. 5.harmonik %3,675 % 3,694 %3,678 L1N(A) ort. L2N(A)ort. L3N(A)ort. 5.harmonik %26,836 %25,718 %26,939 Fluke 435-2...
  2. 3 fazlı motorda 1 fazın kosinüs değeri çok düşük neden olabilir?

    fluke 435-2 enerji analizörü ile yapılan ölçümde; R fazı akım:13A cos phi:0,73 güç faktörü:0,72 etkin güç:2,1 kw S fazı akım: 13A cos phi: 0,95 güç faktörü: 0,91 etkin güç:2,7 kw T fazı akım:12A cos phi:0,21 güç faktörü:0,19 etkin güç:0,5 kw yardımlarınız...