  1. ABB ACS880 sürücü enerji kesintisi hk.

    kontrol kartı ile ilgili olabilir ancak bizdeki hata şu yüzden kaynaknıyormuş (yani bize göre hata); Sürücünün 24v harici beslemesini iptal ettik. Sadece ac400v beslemesi üzerinden beslediğimizde, enerjinin gidip tekrar gelmesi durumunda sürücü hata vermeden çalışmaya devam ediyor.
  2. ABB ACS880 sürücü enerji kesintisi hk.

    Deneyeceğim. Teşekkürler
  3. ABB ACS880 sürücü enerji kesintisi hk.

    Cevabınız için teşekkürler ancak cihazın enerjisi kesildiğinde 24v kesilmiyor Ups'e bağlı dediğiniz gibi. Ekran görüntüsü ve haberleşme var ama 380V olmadığı için fotoğraftaki hatalar oluşuyor. 380V tekrar gelince fotoğraftaki hatalar gitmiyor. Ta ki 24v ve 380v enerjilerinin sigortalarını...
  4. ABB ACS880 sürücü enerji kesintisi hk.

    Kolay gelsin meslektaşlarım. Elimizde Abb Acs880 marka sürücümüz mevcut. Sürücümüzü scada üzerinden profibus haberleşme ile çalıştırmaktayız. Sorunumuz ise elektriğin gidip gelmesi durumunda sürücüde 6adet hata oluşmakta. Bu hataları sürücünün 380v ve 24v dc(yardımcı kaynak) enerjisini kesip...