Arama sonuçlarınız

  1. Adem Gül

    Siemens S7-1200 ve ABB ACS355 Motor Sürücüsü ile Motor Yönü Değiştirme

    5305 parametresini DCU olarak ayarladiktan sonra ilgili kontrol word adresindeki reverdes bitini aktif ederek haberleşme modbus ile uzaktan yön değiştirme komutu gönderebilirsiniz.
  2. Adem Gül

    Beckhoff pc cf kart yeni pc de çalışır mı

    beckhoff cp6201-1020-0000 twincat2
  3. Adem Gül

    Fc ve fb kullanımı

    data bloğa ihtiyaç duymayacağın her durumda kullanabilirsin
  4. Adem Gül

    Beckhoff pc cf kart yeni pc de çalışır mı

    arızalı olan beckhoff pc nin cf kartını yeni aldımız pc ye taksak çalışır mı? cf kart içerisinde windows xp gömülü ve twincat yazılımı yüklü
  5. Adem Gül

    Beckhoff pc cp6201 twincat

    cf kartında windows xp gömülü ve twincat yazılımı yüklü kartı klonlasam başka bir endüstriyel pc de çalışmaz mı acaba
  6. Adem Gül

    Beckhoff pc cp6201 twincat

    Bir makinemizde beckhoff cp6201 pc ve onunla birlikte ethercat ile haberleşen EK1100 modül var. Pc de oluşan problemlerden dolayı elimizde bulunan farklı marka bir endüstriyel pc ile değiştirmek istiyoruz.eski pc içindeki projeyi çekip yeniye yukleyip çalıştırmak istiyoruz. Nasıl bir yol...
  7. Adem Gül

    Eaton plc XNE-GWBR-CANOPEN

    eaton PLC için software programı nedir acaba yardımcı olursanız sevinirim
  8. Adem Gül

    O.g manevra program

    scada programı ile yapılır bildiğim yok ama mesela wincc scada ve tia portal ile çok güzel similasyon proğramı yapılır.
  9. Adem Gül

    AKIM TRAFOSU SEÇİMİ ( VA hesabı)

    o da rolenin çekeceği güce göre belirlenir yani ne kadar büyük o kadar güçlü bir akım trafosu demektir ne kadar büyük VA o kadar az ISINMA mesela sen güç trafsosunun gücünü neye göre belirlersin yüke göre, buda aynı mesele
  10. Adem Gül

    AKIM TRAFOSU SEÇİMİ ( VA hesabı)

    akım trafosu s=1.73 v.ı 2500=1.73*31.5*I I=45 A 50/5-5 Ölçüm için Ith:400In,Cl.0.5 Fs 5; 15VA Koruma için Ith:400In,5P10;15VA
  11. Adem Gül

    Elektrikli süpürge fiş ısınması

    Kaç amper çekiyor bir ölç bence
  12. Adem Gül

    Elektrikli süpürge fiş ısınması

    Fiş temas noktası gevşek olabilir
  13. Adem Gül

    Voltaj aralığı kaç olmalı

    Yok direk trafo merkezinin icindeyim
  14. Adem Gül

    Kapasitör şarj olsun deşarj olmasın

    kondansator her türlü boşalacak senin işini bu çözmez. sen enerjiyi kontak harici bi yerden alman lazım
  15. Adem Gül

    Trafo merkezi 48v haberleşme beslemesi toprak kaçağı

    şalt tesisi kuruluşundan beri var bu kaçak. kafama takıldığı için araştırma gereği duydum. bu cihazlar bu şekilde elektriksel gürültü oluşturmadan sağlıklı çalışması için böyle yapılıyormuş ama bence diğer topraklardan izole şekilde yapılmalıydı.
  16. Adem Gül

    Voltaj aralığı kaç olmalı

    220 ile 240 volt arası en sağlıklı aralık bence
  17. Adem Gül

    132 kw motor ve röle hatası

    motor kalkış yaparken şebeke gerilimi gözlenmeli şebeke alt yapısı motora uygun mu motor kalış yaparken yanı sıra çalışan başka cihazlar bu durmdan etkileniyorsa şebeke alt yapısı da yetersiz olabilir sürücü ile yol verme imkanınız varsa bence daha sağlıklı olur
  18. Adem Gül

    132 kw motor ve röle hatası

    kompanzasyon kademe alma zamanı uzatılmalı ve soft starter bir üstü seçilmesi de önemli tavalardan ses gelmesinin sebebi elektrik akımının dinamik etkisinden kaynaklı bir durum kablo kesiti ve kablo mesafesi hesabının yanlış yapılması kabloların tavaya düzgün reglaj yapılmaması bu soruna sebep olur
  19. Adem Gül

    Trafo merkezi 48v haberleşme beslemesi toprak kaçağı

    bu cihazların şaseleri +48 volt ile irtibatlı olduğu için toprak ile +48v kaçağı görüyoruz. ama sistem izole sistem değil teiaş ile görüştüm bir sorun olmayacağını söylediler. eş potansiyel baraya bağlı bütün ag og parafudr topraklamaları ile aynı toprağa irtibatlı. sizce ne kadar mantıklı...
Geri
Üst