    Arkadaşlar 10 dairelik panoya kofradan sonra termik manyetik şalter kulanicam kaç amper onerirsiniz bide içine açtırma bobini olucak yangın deprem gibi durumlarda tmş acicak uygun özellikte tmşle alakalı bilgisi olan varmı saygılar
  2. Sayacın girişine 1x50 A, C tipi sigorta, sayacın çıkışına 1x40 A sigorta ve 2x40 A , 300 mA kaçak ak

    Sayacın girişine 1x50 A, C tipi sigorta, sayacın çıkışına 1x40 A sigorta ve 2x40 A , 300 mA kaçak akım koruma rölesi ; daire içersine 1x32 A ana sigorta ve 2x40 A , 30 mA kaçak akım koruma rolesi takılacak. Aydınlatma devreleri B tipi 10 A , priz devreleri C tipi 16 A olacak. Saygılar