  1. Micromaster 440 ekranda görüntü var çalışmıyor.

    Cihaz enerjilenip bekleme konumunda iken bop ekran altındaki yeşil ve sarı ledler sürekli yanması gerekmekte cihazın alarm konumunda sebebi quick comissioning tamamlanmamış olabilir P0010=0 olmalı veya 1 yaptıysan P3900 =1,2,3 seçerek motor data değerleri tanımlama işlemini bitirmelisin,veya...
  2. s7 300 mmc ve hafıza kartı hakkında bilgi

    bence mmc kartın kullanılma sebebini sorgulayalım.S7 300 cpu üzerinde bulunan mmc programı yapan kendi argesi olması sebebiyle şifrelidir muhtemelen ve de kolay kolay hasar görmez.mmc belleği kopyalayamaz verilere ulaşamazsın veriler silindi ise programı yazan ile irtibata geçmelisin veya...
  3. 24 Voltla 12 Volt Şerit Led Çalıştırma

    şerid led üzerindeki dirençleri değiştirerk yapabilirsin 3 lü leg grubu kaç mA çekiyorsa aynı akım değerine denk gelecek dirençler koyacaksın mevcut 150 ohm dirençlerin yerine
  4. Siemens Micromaster 420

    cihazda motor datalarını tanımlamak için P0010 =1 yaptıktan sonra Quick commision tamamlanmadığından 3900=2 cihazı çalıştıramazsın P0010=0 olduğundan emin olunuz Micromaster destek:[email protected]
  5. DriveMonitor

    drive mon ile micromaster 2,3,ve4 nesil cihazlara bağlanabilirsin mm440 4.nesil cihazlara bağlantı için pc inverter kiti satın alman gerekli bop panel yyerine pc arayuzunun takarak ve doğru bağlantıyı seçerek tüm parametrelere erişebilirsin
  6. G120 Uygulama

    G120 cihazda bu uygulma yapılabilir teknik destek için [email protected]
  7. Siemens micromaster 420 komutları hakkında katalok bulunan birisi varmı ?

    Micromaster 420 için döküman araştırmadan ne yapmak istiyorsan buradan destek alabilirsiniz. Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster 420,430,440,Sinamics G110,G120 İnverter plc yazılım - Anasayfa telefonla direk sorununuzu bildirin
  8. 3 faz asenkron motor için sürücü araştırması

    fan Hvac için uygun fiyatlı hız kontrol Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster 420,430,440,Sinamics G110,G120 İnverter plc yazılım - Anasayfa
  9. mm 440 bilgi aktarımı

    F0022 hatası sürücü motor bağlantılarını kontrol et motorda veya motora giden kablolarda ızolasyon hatası olabilir.motor ve kabloda sorun yok ise sürücüde sorun olabilir ara sıra F0022 hatası geliyor ise cihazları bize ulaştırabilirsen ücretsiz parametre transferini yapabiliriz . Siemens...
  10. MM440 FANDA KULLANIMI

    Frenleme gerektiren uygulamalarda cihazlarda fabrika değeri Vdc max limitini aşıyorsa yük durma rampasını cihaz otomatik uzatır bu istenmiyor daha kısa süreli duruş için Vdmax controller disable edilir P1240 =0 disable ve frenleme doluluk oranı duty cycle P1237 2-5 seçilmelidir detay için...
  11. ENKO VARYATÖR SERİSİ YARDIM

    teknik destek Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster 420,430,440,Sinamics G110,G120 İnverter plc yazılım - Anasayfa
  12. mıcromaster 440 hata kodları

    Micromaster 440 teknik destek Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster 420,430,440,Sinamics G110,G120 İnverter plc yazılım - Anasayfa
  13. Siemens micromaster 440 Çıkış vermiyor.

    15Kw ve üstü MM440 cihazlarda 3 yıl ve daha fazla kullanılan cihazlarda kartlarda bazı kompanentlerin değerlerinde değişimler dolayısı ile cihaza start verildiğinde P---- gelmekde detaylı bilgi için Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster...
  14. Starter Sürücü programı

    Program tek başına işine yaramaz cihaza bağlanamazsın pc inverter kitinde hem cihaz adaptörü hemde program beraber geliyor Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster 420,430,440,Sinamics G110,G120 İnverter plc yazılım - Anasayfa
  15. İnverterde A00922 ALARMI

    sürücüde tanımlı motor gücüne göre sürücü çıkışındaki motor küçük olabilir yani 7,5kw gücünde G120 ile 1,5 kw motor sürüyorsan normal bu uyarı mesajı A0922 Çıkışta yük olduğu halde geliyor ise parametresel veya cihaz çıkış akım sensörlerinde sorun olabilir Siemens Endüstriyel ürünler ve...
  16. 400Kw motor için frekans invertörü

    Direk yol vermeye kıyasla sürücü ile yolverde tüm markalarda güç faktörü ,9-0,95 civarında olmaasından dolayı direk yolvermeye kıyasla şebekeden çekilen anlık akım değeri daha düşüktür.400Kw sürücü kullanacaksan yinece besleme trafonu toleranslı seç
  17. 200 kW softstarterla motor devreye alma hk?

    motora üçgen bağlantıda yol vereceksin şebeke gerilimi 400V motor etiket değerin üçgen 400V yıldız 690V ac ise parametreler içinde kalkış duruş süresi 10-20sn arası kalkış gerilimi ve moment ile ilgili parametreleri düşük seçip yol almaz ise kademeli bir şekilde artırarak yol verebilirsin
  18. Bir Motora invertörle minumun kaç hz Verilebilir?

    15Kw motoru 10Hz yüklü veya yüksüz çalıştırabilirsin fakat bi süre sonra i2T den dolayı sürücü motorun ısındığını algılar. Sürekli çalışabilmen için 1 motor fanına ek olarak harici sürekli çalışan fan eklemelisin 2 sürücüde motor soğutması ile ilgili parametre varsa kendinden ve harici...
  19. MM440 parametre erişim

    P0010 Dğerini yazsan daha doğru olurdu cihazda P0010 =2 ise cihazda yazılım sorunu var fabrika değerlene dönemezsin sınırlı parametree görürsün P0010=2 ise
  20. abb sürücü siemens transmitter ile pıd (yardım)

    Siemens Sitrans p ile veya direk cihaz üzerinden pid yapılabilir fakat uygulama tipine göre parametrelendirme değişmektedir.Bu sebeple teknik destek talep ederseniz çözüm sağlayabiliriz mail:[email protected]