Arama sonuçlarınız

  1. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Kendimize ait trafomuz yok. Rolemizde hersey normal gorunuyor. Kondansatorler ve kontaktorlerde normal. Sadece 2 kondansator degismisti. Tum sistem bugun tekrar kontrol edildi ve hersey normal gorunuyor. Dun kademe alma ve cikma surelerini 15/15 iken 10/25 yaptim ve Enduktif %11'den %9'a...
  2. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    TanQ hala -0.40'da ve Enduktif hala yaziyor. Degisikligi yaptigim tarihle bugun arasinda %11 degerinde. Kapasitif ise %4'den %26'ya firladi. Enduktifin hala yaziyor olmasinin (%11) anlami ne olabilir?
  3. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    O halde asagidaki listeyle bu konuya noktayi koyabiliriz saniyorum. ENDUKTIF YUKLER : - Asansor motoru - Havuz motoru - Hidrofor - Dalgic Pompa - Vantilatorler - Balastli Floresan lambalar - Havuz aydinlatmasi icin kullanilan trafolar - Neon isiklandirma (tabela) KAPASITIF YUKLER : -...
  4. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    Vay be! Ilk defa Wikipedia'da yanlis bir bilgi ciktigina sahit oldum. Dolayisiyla bu yukleri ne Enduktif nede Kapasitif olarak kabul ediyoruz. Sistemimizde bu yuklerden istedigimiz kadar bulunabilir ancak Omik olduklarindan kompanzasyona etkileri cok az. Dogru anlamismiyim?
  5. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    Yani bu bahsettikleriniz (rezistansli cihazlar) hem Enduktif, hemde Kapasitif ozellikmi gosterirler? Omik - Vikipedi
  6. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    Duzeltilmis liste : Asansor motoru : Enduktif Havuz motoru : Enduktif Hidrofor : Enduktif Dalgic Pompa : Enduktif Vantilatorler : Enduktif Balastli Floresan lambalar : Enduktif Elektronik Ateslemeli Floresan Lambalar : Kapasitif UPS : Kapasitif Tasarruflu ampuller : Kapasitif Eski Tip (Akkor...
  7. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    Yani : Asansor motoru : Enduktif Havuz motoru : Enduktif Hidrofor : Enduktif Dalgic Pompa : Enduktif Vantilatorler : Enduktif Floresan lambalar : Enduktif UPS : Kapasitif Tasarruflu ampuller : Kapasitif Eski tip ampuller : Enduktif Firin (rezistansli) : Enduktif Ana sicak su...
  8. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    O halde listeyi yeniden duzenliyorum, lutfen hata varsa duzeltin : Asansor motoru : Enduktif Havuz motoru : Enduktif Hidrofor : Enduktif Dalgic Pompa : Enduktif Vantilatorler : Enduktif Floresan lambalar : Enduktif UPS : Kapasitif Tasarruflu ampuller : Kapasitif Eski tip ampuller ...
  9. Otel Kompanzasyonunda ne nedir?

    Merhaba, Gene sizler icin basit gelebilecek bir soru soruyorum ama kafamda kompanzasyon ile ilgili olarak bircok sey henuz oturmadi. Bir Apart Otelde asagidakiler mevcut. Ben bunlarin kompanzasyonda Enduktif'imi yoksa Kapasitif'imi artirdigini anlamaya calisiyorum. Forumda oldukca aradim ama...
  10. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Bilgi icin cok tesekkurler. TanQ'ya verebilecegimiz en dusuk degerin sifir olabilecegini dusunuyordum. Cok tesekkurler. Degeri -0,40'a ayarladim. Bakalim sonuc ne olacak. Benim Elektrik Muhendisi olmadigimi sanirim anlamissinizdir. Ama ogrenmeye merakliyim. Simdi bu yaptigimiz islemin...
  11. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Dogru haklisiniz, orasi kesin. Bunu nasil yapabilirim? Rolemiz Kael Varkombi 12 ve halihazirda zaten Cosq=1 (Tanq=0) seklinde ayarlanmis.
  12. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Hersey normaldi ve birkac hafta once kondansatorlerden ikisi arizalanmis. Farketmekte geciktigimizden sinirimizi asmisiz. Bugun bahsi gecen 2 kondansator aynilariyla degisti ve gorundugu kadariyla sistem normal oranlarina dondu. Ancak bu 'normal' oranlarla cezadan cikmamiz en az 2 haftamizi...
  13. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Cok tesekkur edıyorum. Aynen soylediginiz sekilde yaptim ancak tAnF degeri zaten 0.00'di. Bende hicbir degisiklik yapmadan menuden ciktim. Bu ne anlama geliyor?
  14. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Haklisiniz. Baglanti gucumuz 50 dolayisiyla oranlarimiz Reaktif icin %20, Kapasitif icin %15. Peki bundan sonrasi icin reaktifi Guc Kontrol Rolesi uzerinden sifirlamanin yolu nedir? Bundan sonra reaktifin yazmamasi icin Guc Kontrol Rolesi uzerinden bir ayari 0'a veya 1'e getirilmesi gerektigini...
  15. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Kusura bakmayin, benim hatam. Farketmem gerekirdi. Dolayisiyla : (1.226,300 - 1.119,118) x 20 x 0,11275 = 241.69 TL ceza yiyecegiz. Simdi Ali Riza Bey'in cevabinida gordum. Sonuc ayni. Yani normal tarifemizden 2.100 TL hesaplanacak ve ustune yukarida hesaplandigi sekilde 241.69 TL...
  16. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Sayacta okudugum degerleri yaziyorum : Ilk 5.8.0. (Eri) degeri : 1.119,118 Su andaki 5.8.0. (Eri) degeri : 1.226,300 Carpan : 20 Yani (1.226,300 - 1.119,118) x 20 x 11,275 = 24.169 TL Ancak bu rakam cok yuksek. Ceza olmadan bu kullanima gore odememiz gereken 2.100 TL civarinda.
  17. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Kullandigimiz reaktif enerjinin tamami nasil hesaplaniyor?
  18. Reaktif ceza bedeli nasil hesaplanir?

    Merhaba, Onumuzde 1 hafta kadar zaman var ve sanirim cezaya girecegiz ama cezanin miktarini bilmek istiyoruz. Tuketim : 330 KW En fazla %20 olmasi gereken oranimiz %32 En fazla %15 olmasi gereken oranimiz %4 Acaba bu durumda ceza nasil hesaplanir ve ne kadar olur? Soyle tahmin...
  19. ev tipi ani su ısıtıcıları

    Merhaba, sanirim fotograflari kaldirmissiniz. Eski bir binadaki tum dairelere ev tipi ani su isiticilari taktiracagiz. Bu cihazlarda dus alma sirasinda; dus alan kisiyi, dus alinan sudan elektrik carpma ihtimali varmi? Yoksa cihazin kendi icinde ve bagli oldugu tesisattami risk var. Eger...
  20. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Evet bu isim benzerligi konusu banada enteresan gorundu.