Arama sonuçlarınız

  1. Ataman389

    Vestfrost dış ünite çalışmıyor

    Sorunu bugün yetkili servis çözdü. Aynı sorunu yaşayanlar için bir çözüm olabilir. Sorun dış ünitenin çalışabileceği voltaj aralığı ile alakalıymış. Düşük voltajda kendini koruma moduna alıyormuş. Bu yüzden kumandada koruma modunun voltaj aralığı 180'e çekildi. Cihaz garantili olduğu içinde...
  2. Ataman389

    Vestfrost dış ünite çalışmıyor

    Teşekkürler abi ilgin için iyi akşamlar..
  3. Ataman389

    Vestfrost dış ünite çalışmıyor

    Serkan abi internette araştırdım biraz bu resmi buldum.. Burada dediğine göre alçak yüksek faz görünüyor sorunum sence doğru olabilir mi ?
  4. Ataman389

    Vestfrost dış ünite çalışmıyor

    Cihazım inverter değil abi 18000 btu vestfrost marka klima. İç ünite üflemeye devam ediyor. Ama turbo ve operator ledleri yanıp sönüyor sürekli..
  5. Ataman389

    Vestfrost dış ünite çalışmıyor

    Teşekkürler suat abi ben bu desiklerini yapamam ama en azından fikir sahibi oldum servis elemanları çok genç belki onlara yardımcı olabilirim bu söylediklerinle :)
  6. Ataman389

    Vestfrost dış ünite çalışmıyor

    Klimayı bugün takdırdım. Servis montajı yaptıktan sonra çalıştırdı ve bi sorun yoktu soğuk hava üflüyordu fakat servis gidince kapattım. 1 saat sonra tekrar açtığımda yarım saat geçmesine rağmen hiç soğutmadığını farkettim. Dış üniteye baktım hiç ses yok fan falan dönmüyordu. Şarteli indirip...