Arama sonuçlarınız

  1. kompanzasyon sorusu...

    eyer o tesiste boşta trafo varsa elektronik balast varsa özelliklede ups varsa ayar tutturman zorlaşır bu tip düşük güçte degişken yükler hep baş arıtır her faza akım trafosu şart, yönlerine lütfen dikkat. monofaze condanstör tercih etmelisin. cos Q 99 yapkondanstör kademe almayı düşür 5 sn...
  2. 15 kw motora 10kvar deyilde 20 kvar taksam ne olur

    kompanzede maksat endüktif reaktifi yok etmektir,kondanstör kapasitif reaktiftir senin o motora baglican kondnstör 7.5 kvar ı gecmemelidir
  3. temel topraklaması

    arkadaşlar temel topraklaması hemen heen üş yıldır ulkemizde uygulanmakta yeni yapılan tesis ve inşaatlarda mecburi kılınmakta. 30x3.5 galveniz şeritler binanın temelinde öncelikle dış cephe kople çerceveye alınır köşelerden galvenizli şeritler çıkarılır, daha sonra bu şeritlere kalveniz kazık...
  4. Nötr Toprak birleşirse

    arkadaşlar toprak yerine nötür baglamak, yada su borusuna baglamak bunlar sertifikalı ustalara yakışır şey deyil, topragın maksadı hayat kurtarmaktır hayatı tehlikeye sokmak deyil. allah muhafaza sıfırlama olan b,ir evde yıldırım düşmesi halinde neler olacanı tahmin edemiyorum. topraklama, kaçak...