  1. Interrupt çakışması olusa ne olur?

    Fatek PLC de HSC0~HSC3 arasındaki yüksek hızlı sayıcı girişleri hardware yüksek hızlı sayıcılardır. Interrupt için HSC0I – HSC3I aralıklarında interrupt etiketleri vardır. FUN 92 ve FUN 93 ile kullanılır. İşlemleri kolaylaştırır. Sadece MC CPU larda vardır. HSC4~ HSC8 arasındakiler ise...
  2. Fatek Plc'de HEX sayıyı DECIMAL sayıya dönüştürmek

    Hexadecimal olan bu sayıyı asagıdaki gibi decimale cevirmelisiniz; 2 1 0 4 H = (4 x 160 )+ (0 x 161 ) + (1x 162 ) + ( 2 x 163 ) + 40001 = 8452 + 40001 =48453 40001 yerine 40000 i de deneyebilirsiniz.
  3. çıkışı set???

    Her çıkışı ayrı ayrı set yada reset etmenize gerek yok. Tek bir butonla yapmanız mümkün. Bunun için Fatek PLC lerin 114 numaralı Zone Write ( Alana Yaz) komutu bulunuyor. FUN 114 Alanı set yada reset etmenizi sağlar.
  4. TCP ile haberleşen istasyonlar

    Şu anda plc ler arasında data transferi varsa ; CLIENT (alışılmış tabir ile master) olan plc de, table edit menusunun altında link table olmalı .
  5. TCP ile haberleşen istasyonlar

    İstasyonlar arası data alıp vermek istiyorsanız plcler arasında ağ kurulması gerekiyor. Ethernet ile ağ kurarken; ethernet konfigurasyon programında plclerden birini client , digerlerini server olarak ayarladıktan sonra , port mapping yapmanız gerekir. Buradan herbir IP için veya herbir...
  6. örnek program

    İyi günler, Fatek PLC ile birlikte PT 100 bağlayabileceğiniz RTD modullerinden birini kullanmalısınız ( FBS-RTD6, FBS-2ARTD4, FBs-RTD16 gibi) Winprolladder da ise Project / I/O Configuration / Temperature Configuration bölümünde sıcaklığı okuyacağınız adresin tanımlamasını yapmalısınız. Modul...
  7. FATEK PLC Simulasyon Programı

    PLCe baglı iken yapılan herseyi, simulasyon programında plc olmaksızın yapmak mümkün. Status page ( Durum sayfası) bölümünden deger girme, giriş ve çıkışları force etme işlemleri yapılabilir. Hatta PLC runda iken ladderda değişiklik dahi yapılabiliyor.
  8. FBS-60MA için yardım

    Fatek MA CPU larında 4 tane hızlı sayıcı girişi bulunur. Menulerde Proje / I /O Konfigürasyon altında HSC(high speed counter) yüksek hızlı sayıcı ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Anlık değerler için Register adresleri şu şekildedir; HSC4 R4112, HSC5 R4116, HSC6 R4120, HSC7 R4124,
  9. fatek sub program

    Merhaba, Sub program, Interrupt gibi PLC tarama çevriminden bağımsız işlemlerin yapılacağı alt program demektir. Sadece sub programa şifre konamaz. Sizin sıkıntınız sub programa değil laddera konulan ID nin PLC ID ile eşleşmemesidir. Müdahale edebilmeniz için ladder ID ve PLC ID i bilmeniz...
  10. plc de excelle veri aktarımı

    PLC den excele direk veri aktarılabilir. Bu da oldukça kolaydır. OPC server kullanmadan DDE server ( Dynamic Data Exchange ) ile plcden istenilen register bilgilerini anlık olarak excele gönderebilirsiniz. Excelde de isterseniz grafik çizdirir yada data logging yaptırabilirsiniz. Aşağıdaki...
  11. 3.Netbook Ödüllü Proje Yarışması

    Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim...
  12. 3.Notbuk Ödüllü Proje Yarışması

    Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim...
  13. Fatek FBS Uyumlu Panel Programı Var mı?

    panel yazılımlarında fatek / facon isimli gördüğün driverlar fbs serisini destekler ve haberleşir.
  14. PLC tavsiyesine ihticım var !!!

    Fatek ile 4 analog giriş + 6DI + 4DO ortalama 380 YTL e gelir. ayrıca analog moduller 14 bit çözünürlükte.
  15. fatek plc kullanıyorum ve scada ile haberleştiremiyorum

    Ben 2-3 hafta önce fategi lookout la haberleştirdim. Ama modbus üzerinden. Fatek te hangi portu kullanıyorsunuz ? ve bu portu scadaya uygun olarak konfigüre ettinizmi ? Sorun çözülmezse petek teknolojiyi arayın yardımcı olurlar.
  16. fatek plc türkçe döküman arıyorum...

    http://www.petekteknoloji.com.tr/documents.asp?Category=manual&SubCategory=plc Yukarıdaki linkten türkçe dökümanlara ulaşabilirsiniz. Sitede Türkçe yazılım ve video olarak anlatılmış örnek uygulamalar var.
  17. H-Designer T100t (10.4") hakkında bilgisi olan???

    hitech yeni markasıyla beijer konusunda yardımcı olabilirim. siz hangi asamada sorun yasıyorsunuz.