Arama sonuçlarınız

  1. 407c avantajmı ?

    407 ye gecersen cıhazların yagınıda komple degiştirmen gerek r22 mıneral yag ile calışır 407 c polyester yağla çalışır dediğin gibi karışım gaz r32 ucar gıder ama patlarsa ama sıstem buyukse vakkum yapıcan gaz gıdıcek havaya sıstem kucukse pek bı malıyetı yok bıde r22 kalkcak dıolar ben daha...
  2. KKTKRAUS Marka chiller'in gaz kaçağı

    erolbin arkadasım su sogutmali gurup gördünmü hiç su sogutmalının kondanserı patlarsa sıstemı komple su basar kaldır at olur bıde kaçak bulcam ama küçük bi kacak dıyosan bıtane gaz kacak tarama aletı alll ama kullanma kılauvuzunu oku once yoksa herseye otuyoo köpükle fılan bayaa ugraşırsın...
  3. 4-20mA veya 0-10 v. çıkışlı oda ısı termostatı.

    bu sensorlerde ekstra bı çevırıcı gerekmez
  4. 4-20mA veya 0-10 v. çıkışlı oda ısı termostatı.

    Çizgi Mühendislik arkadasım bu verdiğim linkte trh 100 bı sensor var 4-20 mA ama işini gorur belkı 500 tane kullandım yanlış bağlantı dışında bıse olmaz yerli malı yanız hıgrostatdır nemde ölçüyo ayrıca 2-10 v istersen com ucuyla sıcaklık olcüm ucuna paralel bı 500 ohm direnç işini görucek...
  5. Camii Isıtma Otomasyonu

    yılda 365 gun var 365 gerçek zaman saatı işini görür :D 10 yıllık yap işte 10 yıl calışsaa yeter zaten bu işin şakasıda ezan saaatlerı peryodık artıp duser arkadasım ona gore bı program düşün ezandan 15 dakka önce çalıscaksa ezanda bırden 15 dakkalık bı degısım olmas 1 dakkadan hesaplasan 5...
  6. Hangİ sÜrÜcÜ kullanici dostudur ? kullanmasi kolaydir ?

    ben siemens control tecnıcs abb hepsini kullandım hepsi aynı burda herkez parametre kolaylıgındfan bahsedıyo en basıt parametre control tecnıcs de ona kalırsa ama enkalıtelı surucu abb şok bobini var control tecnıcs 5.5 kw ya kadar çin üretimi onu alana kadar çin malı alıcaksın aynı özellıkte 1...
  7. Hangİ sÜrÜcÜ kullanici dostudur ? kullanmasi kolaydir ?

    arkadaslar bısuru ınvertor kullandım en kullanıslısı abb dır abb ıle yapılabılcek butun otomasyonları yaptım yenı baslayan bırı bıle kullanır parametresınden tut herseyı kolay bıde parca sorunu yok herseyı kolay bulunur sıemens kullandım bu kadar sacma bı uretım ytok sıemensı kınıyorum...
  8. 407 c

    arkadaslar dogru solemıs sen yazan mıktara gore ayarla ıllada ben calısma basıncalarına gore ayarlıcam dıosan alcak 3.5 bar yuksek 18 bara ayarla sen alcak basınca gore ayarla cunku yuksek kondansazyon ve evoparasyona gore degısır dahada olmadı kompresorun etıket akımına gore 2 amper referans al...
  9. R 22 gaz ve 404 gaz

    kardes butun gazlar patlar ısınınca sıkısır sogutucu akıskanların tamamı zaten yanmaz r 22 fazla koklandıı zaman sınır bozukluguna yol acar artık pıyasa benım calıstıım fırma dahıl r407c cevrecı gaz olarak gazı kullanıo artık dogru duzgun fırmalar ole fırma olmayanlara satmıolar ayrıca bıde 22...
  10. Soğutmacı İklilimlendirmeci Arkadaşlardan Kimse Yokmu

    hocam sogutma sıstemının hangıbırını anlatalım bırılerı sorsunkı bızde ne soruyolarsa cewaplıyalım
  11. Tanımlanamayan Manyetik Alan

    kardes su an chıller uiretıımı yapan bı fırmadayım senın karsılastıın olas puls atma olayıdır kobloları blendajlı koblaya cevır bıde plcde gorebılıosan ızle selenoıdler off konumda ıken cekıosa selenoıdlerın bobınınde elektırık ınduklenıodur xl yi rezonans a getır bunu xc gerekır yanı ısın...