  1. Faz sıralamaları hk. genel soru

    cevaplar için teşekkürler. Konuyu çözdük ve devreye alırken problem çıkmadı. Generatörü boşta çalıştırıp üretilen gerilimin R-S-T fazlarıyla şebeke arasındaki ölçümleri yaptıktan sonra sistemi senkrona aldık. Konuya cevap veren herkese teşekkürler.
  2. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Cevabınız için teşekkürler, Ünite çalıştırılıp gerilim endüklenmesinden sonra nominal voltaja geldiğinde kesici üzerinde generatörden gelen uçlar yardımıyla kontrol sağlanmalıdır diyorsunuz. Yani generatörde endüklenen gerilimin yönü sağ ve Şebekeden gelen sağ ise yönler konusunda emin oluruz...
  3. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Merhabalar tekrardan, Trafodan enerji almadan tüm panoların enerjisini keseceğiz o zaman. Üretim yapacak generatör üretim yaptığında olası faz çakışmasından zaten senkrona giremeyecek diye tahmin ediyorum. Bu durumda generatör stop edilip bağlantıları yeniden düzenlenecek anladığım kadarıyla...
  4. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Merhaba mmtkaya1 Öncelikle cevabınız için teşekkürler, Ortak faz sırası derken bunu biz deneme yanılma ile mi bulacağız ? Örneğin grid üzerinden enerjiyi aldık ve trafodan indirip AG panosuna kadar getirdik( hiç bir motor ve pano enerjili değil) ardından pano üzerinden faz sırası yapıp dönüş...
  5. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Merhaba arkadaşlar, Şu an bir enerji santrali kurulumu yapıyoruz. Bir çok pano ve motor AG den besleniyor. Sistem yakında grid e bağlanacak ve ardından trafo üzerinden öncelikle yardımcı ekipmanların beslemelerini şebekeden yapacağız. Commissioning için ön hazırlıkları şebekeden alacakken...