Arama sonuçlarınız

  1. puntobianca

    caterpillar yedek parçaları

    selam arkadaşlar elimde caterpillar jeneratörlerde kullanılan alternatör voltaj reğülatörü var 2 adet birisi hiç kullanılmamış yeni diğeri jeneratöre takıldı ancak müşteri ile ödeme problemi yaşanınca geri soküldü 3 ay kadar jeneratörde bağlı kaldı cat orjinal parçadır vr 6 voltaj regülatörü...
  2. puntobianca

    Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

    arkadaşlar çözüm jeneratör kontrol modülü deep sea 5220 modüle bilgisayarla bağlanıp frekans ve voltaj uyarı limitlerini biraz daha düşürerek yaptık aslında kesin çzüm değil ama ne yapalım motor elektronik olunca fazla kimseyede kurcalatmadık ingiltereden deep sea electronic ten modülün bağlantı...
  3. puntobianca

    CAT3512 jeneratör hakkında!

    3512 motor genelde 1400 -1600 kva güçlerde kullanılır kontrol modülü tahminen emcp II dir paneldeki kodlar jeneratörde meydana gelen arıza kayıtlarına aittir kullnıcı için önemli olan kodların bazıları panonun kapağında yapıştırılmış etikette vardır sis programı yetkili servislerce kullanılan...
  4. puntobianca

    Jenarator fg wılson jenarator mazot gıderı hesaplaması

    bu işin tek formülü var arkadaşım jeneratörde kullanılan 1500 devir dizel motorda yakıt sarfiyatı hpX180 GR yani 1500 devirde 1 hp dizel motor 180 gram mazot yakar sizin jeneratörün dizel motoru 550kva için aşağı yukarı 600 hp civarında güç verir 600x 180 = 108 lt ortalama tam yükte deniz...
  5. puntobianca

    jenaratörün sarfiyatını nasıl öğrenebilirim

    zahmet edipte bakmak istemeyenler için 115 kva jeneratör için aksanın sitesinde tam yükte 24 lt yakıt sarfiyatı vermiş
  6. puntobianca

    jenaratörün sarfiyatını nasıl öğrenebilirim

    öncelikle belirteyim ben kendini usta sanan olur olmaz her konuya cevap sallayan arkadaşları kastettim şimdi gelelim formülü çope atma konusunsa insanların emeklerini hemen buruşturup çöpe atmadan önce araştırın doğrumu yanlışmı diye 16 yıldır şükür allaha bu meslekten ekmek yiyorum vatandaş...
  7. puntobianca

    jeneratör hakkında bir soru

    arkadaşlar kaliteli bir dizel motorun bakım periyotları hariç 10.000 saat çalışma ömrü var sonra motor revizyon edilir tabi ortalama her 250 saat te yağ değişimi ve her 1000 saatte kayış pompa bakımı da dikkate alınmalı antalyada benim bir müşterim şebeke olmadığından 1600 kva jeneratörü tam...
  8. puntobianca

    jenaratörün sarfiyatını nasıl öğrenebilirim

    bu işin tek formülü var arkadaşım jeneratörde kullanılan 1500 devir dizel motorda yakıt sarfiyatı hpX180 GR yani 1500 devirde 1 hp dizel motor 180 gram mazot yakar sizin jeneratörün dizel motoru 100 kva için aşağı yukarı 130 hp civarında güç verir 130x 180 = 23 lt ortalama tam yükte deniz...
  9. puntobianca

    Jeneratörde elektrikli cihaz çalışmıyor??

    anladığım kadarıyla jeneratör nötürü binaya ulaşmıyor jeneratör çalışırken kontrol edin kesinlikle jeneratör voltajını faz nötr arası evdeki prizlerin herhangi birinden olçün göreceksiniz
  10. puntobianca

    jenaratörlerin otomatik çalışması

    jenertör manuel ise zaten role ile çalıştıramazsın jeneratör üzerinde otomatik start ünitesi var ise ve bu modül ayrıca jeneratörü koruyor ise (aşırı yük ,düşük yağ basıncı,yüksek motor sıcaklığı gibi ) sadece otomatik transfer yaptırmak istiyorsan datakom dkg 171 modül senin işini görür hem...
  11. puntobianca

    jeneratörü rüzgarla çalıştırmak

    jeneratör dinamosu ile rüzgardan enerji elde etmek sağlıklı olmaz hem rüzgar sabit olmayacağından alternatörden sağlıklı voltaj alamazsın hemde devir sabit oladığından frekans sabit olmazayrıca çıkıştaki voltaj sbit olmayacağından işine yaramaz ben bunu acemilik dönemlerimde yıllar önce çok...
  12. puntobianca

    Manuel jeneratörde akü şarjı

    ayrıca şarj için yanlış yol izliyorsun datakom sviçmod sarj redresörleri var 5A 12V 25$ şebekeden besle çıkışlarınıda akü kutup başlarına bağla redresörü jeneratöre yakın yere monte etki akü ile redresör çıkışı 5 metreden fazla olmasın redresör jeneratör çalışırken şarj olduğunda ve akü dolu...
  13. puntobianca

    Manuel jeneratörde akü şarjı

    sorununu sanırım datakom 171 trasfer kontrol cihazı çözecektir hem ucuz 40$ hemde pratik
  14. puntobianca

    Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

    Aksa ac880 model 800 kva jeneratÖr daha Öncelerİ rahatlikla kaldirdiĞi yÜkÜ kaldirmakta zorlaniyor jeneratÖre dİrekt olarak 800 a yÜk bİnİyor jeneratÖr Şalterİ kurunca, ancak son zamanlarda jeneratÖr yÜkÜ Üzerİne alir almaz voltaj ve frekans dÜŞÜyor ve jeneratÖrÜn kontrol Ünİtesİ deep sea 5220...
  15. puntobianca

    jeneratörde ani voltaj düşümü

    arkadaşim voltajı ölçerken birde frekansa baksaydın frekans kaç normalde 50hz olması gerek eğer frekansta düşüyorsa dizel motorda yakıt besleme sisteminde (pompa .enjektör )problem olabilir en basiti yakıt filtresi yeni değişmiş olsa bile tıkanmış olabilir eğer frekans düşmüyorsa alternatör...
  16. puntobianca

    jenaratör arızası

    mipek74 öncelikle jeneratörün marka ve modelini birde otomatik pano üzerinde bulunan kontrol modülünün markasını belirtirsen daha çabuk teşhis koyabilir hızlı yardımcı olabilirim
  17. puntobianca

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    aslında gayet basit bir ilişki jeneratör firmaları jeneratörün etiket üzerinde yazan gücü hangi ortam ve şartlarda sağlayabileceğini jeneratör kataloğunda belirtmiş olmaları gerekir caterpıllar jeneratörlerin üzerinde etiketinde yazan gücü verirken azami deniz seviyesi yüksekliğini belirtir...
  18. puntobianca

    Jeneratörün Otomatik Çalışması

    Mevcut jeneratÖr manuel olduĞundan Öncelİkle otomatİk ÇaliŞir duruma getİrİlmelİ bunun İÇİn bİr uzmandan yardim alin ayrica socomec marka Şalter sadece transfer İŞlemİ yapar ve sadece uzaktan start mekanİzmali otomatİk alt yapisi olan jeneratÖrlerde kullanila bİlİr ve 63 a socomec panosu İle...
  19. puntobianca

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    merhaba bay_ elk arkadaşlar ayrıntılı bilgiler vermişler hepsine teşekkür ederim ama pratikle gerçek arasında hep hatalar olur yanılma pyaları olur eğer senin yükün ortalama faz başına 180A civarında ise ve demeraj akımı yok ise senin işini prime gücü 150 kva olan bir jeneratör rahatlıkla görür...
  20. puntobianca

    jenaratör motoru hava yaparmı ???

    Abuzettİn arkadaŞ evet haklisin yenİ teknolojİ elektronİk kontrollÜ dİzel motorlarda elektrİklİ yakit pompasi var ve depodan pompaya yada enjektÖrlere yakiti pompalar bÖylece yakit tankindakİ yakit bİtİp dİzel durunca tekrar yakit doldurup marŞa basildiĞinda depodan sİsteme yakit pompalandiĞi...
Geri