  1. Kadir3995

    Boşta çalışa trafolar

    Teşekkür ederim yardımınız için gerekli firmalarla görüşme saglıcam geriye yapilması icin ikna etmek kalıo
  2. Kadir3995

    Boşta çalışa trafolar

    7000 tl geldi ceza %408 enduktif reaktifteydik bende aktifi reaktife oranlıyip 2520 carpanı ile carptigimda 42 kvar bulmustum dediginiz sistem nasil olucak ayrintili aciklarmisiniz benim kafamda tam oturmadida sistem 2000 lik trafonun girişine paralel 250 kva koyup bunada ekstra og akim...
  3. Kadir3995

    Boşta çalışa trafolar

    Cezaya girdigimiz aydaki enduktif tüketim 42 kvar dı Evet en mantıklısı bu aslında referansı og deki sayacın bağlı olduğu gerilim ve akım trafolarından alsak sorun olurmu yani rgkr sine og deki akım trafoları baglanırmı bide ogden kompanzasyona gore dahami ucuz olur bu sistem
  4. Kadir3995

    Boşta çalışa trafolar

    En mantıklısı og den kompanzasyon ama oda maliyetli olduğu için yapmıyorlar sistem boşta %600 kadar endüktif çalışıyor kapasitif 0 yani trafolar boşta olduğundan endüktife girio ama her gun değer alip hesap yapıp kondansator devreye alip cikartıyorum buna ragmen dengelenmio çok dengesiz en son...
  5. Kadir3995

    Boşta çalışa trafolar

    Merhaba bizim işletmede 2000kva 36.5kv girişli 15.8 kv çıkışlı tarımsal sulama trafomuz var ve buna bagli 28 trafo var geneli 160kva lık her trafoyada bağlı kuyu pompa motorları var 55kw lık motorlar çalışınca sorun yok kendi kompanzasyon panoları var ama sistem boştayken bir türlü cezadan...